使用几年,请教天正给排水2014一些问题,请版主看过来!
chenlei998
chenlei998 Lv.2
2014年01月12日 23:59:06
只看楼主

1、排水附件不能默认自己做的系统图附件,只能转换成系统图后一个个替换修改,比较麻烦。2、院里有自己的画图标准,字体样式、颜色等,希望引出标注、立管标注、标高能自定义默认文字颜色和样式,或者能默认随层,再不济希望能让字体单独一个图层,好在图层管理里可以自己修改。3、希望天正批量打印支持多个文件,院里要求是一个dwg里就一张图。4、天正自由复制很好用,但有个问题,自由复制立管、管线等,到另一个地方会自己修改已自定义的标高(比如0、-2,到另一处就会变成2,0)。

5、延长管线时会自动联动附带的设备一起动,这个很少需要,希望能改为按ESC是取消,不用每次选“N”。
6、天正2014+CAD2012(和CAD2014),修改文字有点小问题,双击修改天正文字后,点击空白处或者其他天正文字,就不是继续修改而是选中,很不习惯,CAD2010以下版本没问题,修改CAD文字也没问题。
7、希望可以默认立管标高,或者能记忆上次所自定义的,而不是每次都是0,3。
免费打赏
zzn217
2014年01月13日 17:35:31
2楼
呵呵,有一部分同样的疑惑,替楼主顶起来!
回复
zhujianhui55
2014年01月13日 18:41:13
3楼
顶你最后一条
附加一条:图层太少
再附件一条:管线连接命令有时候连接方向错误
回复
zhang929339991
2014年01月14日 15:17:56
4楼

谢谢楼主的分享
回复
lsw260948934
2014年01月14日 19:15:44
5楼
学习一下,谢谢楼主分享
回复
蓝天绿水
2014年01月14日 20:39:45
6楼
谢谢楼主分享
回复
灬天蝎乄
2014年01月15日 08:22:17
7楼
一个DWG就一张图,是不是有点麻烦了,莫非是画图的时候画在一起,收图的时候再分开?要是一张一张画,赶紧好麻烦。。
回复
工业水友
2014年01月16日 10:21:03
8楼
过年啦,过来看看哈
回复
kobe_bryant24
2014年01月22日 14:17:45
9楼
楼主辛苦了 我来回复一下
1)排水附件命令中的系统图样式是 默认的 。虽然从对话框中无法自定义修改。但是 如果楼主确定修改哪些的话 可以找到这个系统附件 在【图库管理】中的位置。将想要修改的 修改了就行 一劳永逸哦
2)这个。。。这个。。东东 我们一般是通过专版定制来解决的,不知道你们是哪个设计院,可否私信我?
3)目前批量打印还是在某一张图纸中使用的。多张图纸同时打印 这个目前批量打印还不支持。
4)标高这个 是不是楼主 捕捉其他带有Z坐标的实体了?我也接到过类似的反馈 我们也在积极的修改中 楼主能否提供一个 图纸 来反应这个操作。
5)这个 我只能考虑一下,,,谢谢楼主
6)还真是 有问题 我跟建筑反馈一下 多谢楼主
7)这个问题 zhujianhui55 兄台 曾经也提出过,我们也在琢磨这个事情。
回复
张夏菡菡
2015年10月30日 22:23:25
10楼
不知道怎么办
回复

相关推荐

APP内打开