急!!!装修打断承重墙暗梁底部两根钢筋,该怎么办?
kailai333
kailai333 Lv.2
2014年01月12日 02:17:52
只看楼主

今天,装修公司安装水管时,在厨房与客厅交界的承重墙上用水钻打了两个孔(具体位置见平面图),用于走冷热水管,位置大概在暗梁的底部位置,正好打断两根横向的主钢筋。该梁厚26CM ,高34CM。该楼总共18层,我家位于7楼。楼层高2。85米。请问是否有问题,如果有问题该当如何补救?

今天,装修公司安装水管时,在厨房与客厅交界的承重墙上用水钻打了两个孔(具体位置见平面图),用于走冷热水管,位置大概在暗梁的底部位置,正好打断两根横向的主钢筋。该梁厚26CM ,高34CM。

该楼总共18层,我家位于7楼。楼层高2。85米。

请问是否有问题,如果有问题该当如何补救?


33333.JPG


33333333333.JPG


QQ图片20140112021723.jpg


QQ图片20140112021705.jpg

免费打赏
麦兜懒猪
2014年01月15日 14:54:39
32楼
顺便说一下不要害怕,找结构施工图纸看一下吧。应该问题不大
回复
八点八十八分
2014年01月16日 11:46:07
33楼
没什么问题的,现在就剪力墙是不舍暗梁都还存在着争议,有些地方还不是不设暗梁的. 况且暗梁一般都是构造配筋,对建筑的整体影响很小很小, 就算你把这一小片墙开个洞,对整栋楼的影响都不会太大的,做设计一般都会有一定的放大富余量的~!
回复
让图纸飞
2014年01月16日 12:08:10
34楼
学习一下。
回复
xingzm_nora
2014年01月16日 15:57:27
35楼
15#楼判断应该是对的,此处25的钢筋应是横梁底筋的锚固段,而且是末端。目测剩下的锚固长度满足要求,初步判断不影响结构安全。
回复
qlb7610
2014年01月16日 16:01:35
36楼
请找加固。电话:。。。。。。。。。
回复
gaga0912
2014年01月17日 09:39:12
37楼
那是把墙钢筋干掉了~~
回复
erdan.369
2014年01月17日 10:36:29
38楼
保险 起见 补一下 最好
回复
我本平凡
2014年01月17日 10:51:20
39楼
等于是人的骨头折了
回复
guoyong1798
2014年01月17日 16:07:53
40楼
只要下面是剪力墙,不要紧,不过设置25的钢筋为暗梁的构造钢筋不知道是不是设计者的问题了。而且好多地方已经取消暗梁了,因为效果不大