今天,装修公司安装水管时,在厨房与客厅交界的承重墙上用水钻打了两个孔(具体位置见平面图),用于走冷热水管,位置大概在暗梁的底部位置,正好打断两根横向的主钢筋。该梁厚26CM ,高34CM。该楼总共18层,我家位于7楼。楼层高2。85米。请问是否有问题,如果有问题该当如何补救?
今天,装修公司安装水管时,在厨房与客厅交界的承重墙上用水钻打了两个孔(具体位置见平面图),用于走冷热水管,位置大概在暗梁的底部位置,正好打断两根横向的主钢筋。该梁厚26CM ,高34CM。
该楼总共18层,我家位于7楼。楼层高2。85米。
请问是否有问题,如果有问题该当如何补救?
32楼
顺便说一下不要害怕,找结构施工图纸看一下吧。应该问题不大
回复
33楼
没什么问题的,现在就剪力墙是不舍暗梁都还存在着争议,有些地方还不是不设暗梁的. 况且暗梁一般都是构造配筋,对建筑的整体影响很小很小, 就算你把这一小片墙开个洞,对整栋楼的影响都不会太大的,做设计一般都会有一定的放大富余量的~!
回复
34楼
学习一下。
回复
35楼
15#楼判断应该是对的,此处25的钢筋应是横梁底筋的锚固段,而且是末端。目测剩下的锚固长度满足要求,初步判断不影响结构安全。
回复
36楼
请找加固。电话:。。。。。。。。。
回复
37楼
那是把墙钢筋干掉了~~
回复
38楼
保险 起见 补一下 最好
回复
39楼
等于是人的骨头折了
回复
40楼
只要下面是剪力墙,不要紧,不过设置25的钢筋为暗梁的构造钢筋不知道是不是设计者的问题了。而且好多地方已经取消暗梁了,因为效果不大
回复
41楼
新手 学习了:lol
回复