只看楼主

住宅采暖系统低区1~16层,系统工作压力0.8MPa;高区17~32层,系统工作压力为1.2MPa;对应的低区和高区的暖气片的工作压力应该是0.8和1.2MPa?

住宅采暖系统 低区1~16层,系统工作压力0.8MPa;
高区17~32层,系统工作压力为1.2MPa;


对应的低区和高区的暖气片的工作压力应该是0.8和1.2MPa?

免费打赏
kainan025
2014年01月11日 20:21:19
2楼
补充问题,如果实际安装的散热器的单片散热量大于设计选用型号的单片散热量,对采暖系统运行有多大影响?
回复
qq363698461
2014年01月12日 09:21:24
3楼
资料不错,学习了!
回复
kainan025
2014年01月14日 23:46:02
4楼
静等来人解答
回复
zzxzwg
2014年01月15日 17:30:25
5楼
低区的暖气片可按0.8MPa,高区的散热器承压值1.2MPa减去16层高度静压值