对暖通设计红宝书的一点疑问,请大家讨论下
心飞扬
心飞扬 Lv.6
2014年01月09日 16:17:07
来自于通风排烟
只看楼主

采暖通风与空气调节设计规范 50019中第4.2.6条 围护结构的附加耗热量包括外门附加率,而暖通设计红宝书中附加耗热量列表中不包括外门附加率,而单独作为一项“外门开启冲入冷风耗热量”,独立计算,这样计算出来的结果是否满足设计规范呢?请高手解疑。

采暖通风与空气调节设计规范 50019中第4.2.6条 围护结构的附加耗热量包括外门附加率,
而暖通设计红宝书中附加耗热量列表中不包括外门附加率,而单独作为一项“外门开启冲入冷风耗热量”,独立计算,
这样计算出来的结果是否满足设计规范呢?请高手解疑。
免费打赏
totaoa
2014年07月03日 15:07:00
22楼
我觉得是不是对于“外门”这个概念没有明晰。GB50736条文说明5.2.6的第3项有解释什么是外门附加率
“是基于建筑物外门开启的频繁程度以及冲入建筑物中的冷空气导致耗热量增大而附加的系数…………另外,此处所指的外门是建筑物底层入口的门,而不是各层每户的外门……”
从上述话语可以看出:1.”外门附加率“的涵义与热负荷中“加热由外门开启时经外门进入室内的冷空气耗热量”是一致的;2.所谓的“外门”至少有两层含义,一是建筑物底层入口的门,二是对于住宅,每一户的户门也可称外门。另外,像18楼所述的那种门,我也认为是外门。
俺的理解。和各位大拿探讨。
回复
mofgyc
2014年07月15日 17:10:32
23楼
楼主说的问题是存在的,我以前在看的时候也迟疑过,规范的冷风附加含在附加耗热量里了,而且要进行后续的高度附加和间歇采暖附加;设计手册则没有外门附加的提法,直接单列了冷风侵入耗热量,所以细算起来。两者有个差,就是冷风侵入的高度及间歇附加部分。我觉得按照设计手册计算即可,毕竟规范只给个条文,没有给出具体的计算方法,我们做计算的时候不是还得依据手册吗?而且两者的差不大,只是在看细了的时候存在概念上的混乱,自己明白有自己的计算原则就好,没人能解释清楚的。
回复
小豆加油
2017年03月30日 09:39:35
24楼

请问,算有门斗的冷负荷时需要考虑附加率吗?
回复