消弧线圈接地时间和发电机失磁时间问题
加菲猫
加菲猫 Lv.12
2014年01月09日 11:30:23
只看楼主

请问: 1、中性点经消弧线圈接地系统,出现金属性接地时运行一般不超过2小时,经阻抗50%接地可以多长时间? 2、汽轮发电机失磁运行时,出现100%接地时运行一般不超过20分钟,经阻抗50%接地可以多长时间?

请问:
1、中性点经消弧线圈接地系统,出现金属性接地时运行一般不超过2小时,经阻抗50%接地可以多长时间?
2、汽轮发电机失磁运行时,出现100%接地时运行一般不超过20分钟,经阻抗50%接地可以多长时间?
免费打赏
wboy8759
2014年01月09日 12:21:58
2楼
“经阻抗50%接地”属于小阻抗接地吧?应当瞬时跳闸。
回复
加菲猫
2014年01月09日 13:06:32
3楼
wboy8759 发表于 2014-1-9 12:21 “经阻抗50%接地”属于小阻抗接地吧?应当瞬时跳闸。不是中性点经阻抗50%接地,是三相出线某相经阻抗50%接地:)
回复
wboy8759
2014年01月09日 14:26:17
4楼
我也看糊了,原来“出现”=“出线”;P
出线发生 过渡性接地,中性点经消弧线圈接地系统的出线也是允许2小时运行。
发电机根据零序保护判断决定,一般原则:
发电机单相接地保护.jpg
回复