一洗浴中心,共有50个淋浴喷头,冷热水均须用泵进行升压,(干管是PPR63mm)应选择多大的水泵?

一洗浴中心,共有50个淋浴喷头,冷热水均须用泵进行升压,(干管是PPR63mm)应选择多大的水泵?
免费打赏
gang86110
2004年11月24日 08:08:33
2楼
淋浴器的额定流量是0.15L/S,换算成0.15*3.6 = 0.54 M3/h,总流量0.54*50 = 27 M3/h,扬程采用30M的扬程应该足够了,因为我不知道你的洗浴中心位于几层!!很难计算扬程!!但为了自己免浪费最好是自己仔细核算!!
水泵可以采用 SBZ50-160I(A) 伤害莲盛泵业制造公司出厂的!!
呵呵!!
回复
gang86110
2004年11月24日 08:09:50
3楼
淋浴器的额定流量是0.15L/S,换算成0.15*3.6 = 0.54 M3/h,总流量0.54*50 = 27 M3/h,扬程采用30M的扬程应该足够了,因为我不知道你的洗浴中心位于几层!!很难计算扬程!!但为了自己免浪费最好是自己仔细核算!!
水泵可以采用 SBZ50-160I(A) 上海莲盛泵业制造公司出厂的!!
呵呵!!
回复
ppr1620
2004年11月24日 19:44:41
4楼
谢谢老兄!
回复
ppr1620
2004年11月24日 20:04:48
5楼
洗浴中心设在地下室,泵房在一楼!
回复
zjlxhu
2004年11月26日 13:26:00
6楼
不会吧,地下室几层呀,如果低的话你就不要用水泵了,直接让他压下去好了,~~~哈哈哈!
回复
awolf
2004年12月11日 13:44:23
7楼
上面几楼的仁兄说的有道理,确定出了流量,压力,泵的型号自己旧出来了!
回复
junjie-xu
2004年12月15日 14:00:11
8楼
你可以直接联系泵的生产厂家,告诉流量、扬程、介质等条件,自己费什么劲!
回复
lesehan
2004年12月15日 22:20:33
9楼
地下室一般市政管网压力够,若管径可满足,可不设给水泵
回复
spf-008
2004年12月16日 12:38:07
10楼
这么简单吗?
回复
guoguo19801205
2005年01月18日 09:38:19
11楼
一个高度为22.4米的宾馆,进行喷淋,消防设置,总共要布大约1500个喷头,水泵房设在底下一层,且屋面无消防水箱。需要水泵加压,水泵如何选择?谢谢各位名家指导!