合环与变压器并列运行的区别
bookhf
bookhf Lv.3
2014年01月08日 17:37:46
只看楼主

今天班长提到合环,听不懂什么意思,上网查了一下好多地方感觉和变压器并列运行相似。我是刚就业的学生,请高手告知

今天班长提到合环,听不懂什么意思,上网查了一下好多地方感觉和变压器并列运行相似。我是刚就业的学生,请高手告知
免费打赏
wboy8759
2014年01月08日 20:41:31
2楼
有区别。合环主要指将两个不同电压等级的电网通过变压器环接起来,构成了电磁环。
回复
bookhf
2014年01月10日 19:34:17
3楼
wboy8759 发表于 2014-1-8 20:41 有区别。合环主要指将两个不同电压等级的电网通过变压器环接起来,构成了电磁环。可以理解成是闭环回路吗?不知道合环的好处是什么
回复
wboy8759
2014年01月10日 19:53:59
4楼
bookhf 发表于 2014-1-10 19:34 可以理解成是闭环回路吗?不知道合环的好处是什么好处是可以联网,将网络扩大。坏处是系统运行方式改变时存在大的扰动环流,严重时引起电网崩溃。
回复
lingxuct
2014年01月11日 09:59:49
5楼
把变压器并列与合环结合一起解说吧:

一个工厂有二条来自不同变电所的10KV线路,每条线路下接有一台变压器,因下面负荷起动,需要二台变压器并列;因高压10KV来自不同变电所,不具有并列条件,但高压开关柜有母联开关(电气条件不具备,设备条件具备),工厂向电力调度申请并列,调度同意并要求听从调度命令后操作。

电力调度把这个工厂二路10KV线路二个变电所的110KV电源合环(二个变电所110KV并列)后,下令给工厂值班电工,合10KV母联开关。这样,工厂二台变压器的低压母联也可以合闸了(二台变压器并列)。

再解说上面是怎样的合环?因为二条10KV线路在不同变电所,110KV/10KV二台主变无法并列,为了排除工厂10KV母联合闸时的环流,就把上面二台110KV/10KV主变的电源110KV线路并列(同时,调度还需要调整二台主变的10KV负荷————把二台主变10KV电压调到相等),这样,工厂的10KV母联就可以合环了(把上面二个变电所的二台主变10KV电压并列————合环),才可以把工厂二台变压器并列(变压器不会因二条10KV线路电压偏差产生环流)。
回复
lingxuct
2014年01月11日 10:14:43
6楼
变压器并列大家都知道,就是把变压器的高压电源并接在同一电源上(一般都是合高压母联),再合低压母联(把低压也联结在一起,能让负荷电流均匀分配到二台变压器上)。

就电力线路合环会陌生一点,个人再举个例:
个人所在一个超大型国企电力系统升级,原有4条110KV进线改换二条220KV进线。企业在升级过程是不能停电的(哪怕0.1秒也不行!),企业内有发电机9台,总容量约有400MW,为防止孤网运行和切换过程发生意外,必须要在投220KV时110KV系统与新建主变(二次为110KV)合环,在新建主变空载时(新110KV母线与老110KV母线的)联络开关合环前,电力调度把500KV系统并列(让老110KV线路的变电站电源和新220KV变电站电源并列),以减小企业内110KV联络合环时的环流。
回复
electricity
2014年01月11日 11:59:34
7楼
lingxuct 发表于 2014-1-11 10:14 变压器并列大家都知道,就是把变压器的高压电源并接在同一电源上(一般都是合高压母联),再合低压母联(把 …但我看到有的帖子讲运行时候,可以短时将380V侧低压母线并列,短时的,但不经过上级电力部门。这样的运行可以?
回复
lingxuct
2014年01月11日 17:42:26
8楼
electricity 发表于 2014-1-11 11:59 但我看到有的帖子讲运行时候,可以短时将380V侧低压母线并列,短时的,但不经过上级电力部门。这样的运行 …按电气运行规程要求,变压器高压侧不同电源时,低压侧是不允许合母联的,因为这样合母联,不是并列,叫“低压侧合环”,其坏处是:当高压二路电源电压高低有偏差时,高压电流经一台变压器到低压,再从低压返到另一台变压器的高压,这就是“环流”。当环流严重时,会让变压器过载或开关跳闸。
回复
自控
2014年01月11日 19:28:09
9楼
很是值得学习的!
回复
lsc19590714
2014年01月12日 10:37:58
10楼
简单说:合环就是把两路不同变电站引来的10KV电源用高压母联柜开关闭合联结起来。(一般情况下是不允许的)变压器并联就是把两台变压器低压侧电源用母联开关闭合起来。
回复
bookhf
2014年01月15日 12:18:13
11楼
lingxuct 发表于 2014-1-11 09:59 把变压器并列与合环结合一起解说吧:一个工厂有二条来自不同变电所的10KV线路,每条线路下接有一台变压 …恕我愚昧。我可不可以理解为把变压器的高压侧和低压侧母联同时合上。额就像形成一个环形,变压器在中间?毕竟我刚接触接触这一类。