消火栓系统在什么情况下要设屋顶消火栓?
yocklj147
yocklj147 Lv.2
2007年09月24日 12:05:04
只看楼主

最近在作一个建筑,有三层,但体积很大,我在做消火栓系统时在屋顶加了屋顶消火栓,可审核说不加,我们院主要做石化设计,他们那些老人对民用的不怎么知道,我想问问在什么情况下要设屋顶消火栓?规范上说的平屋顶是不是都要设置?有经验的请指教下。

最近在作一个建筑,有三层,但体积很大,我在做消火栓系统时在屋顶加了屋顶消火栓,可审核说不加,我们院主要做石化设计,他们那些老人对民用的不怎么知道,我想问问在什么情况下要设屋顶消火栓?规范上说的平屋顶是不是都要设置?有经验的请指教下。
免费打赏
广东黎波波
2007年09月26日 10:35:26
2楼
参阅《建筑设计防火规范GB50016-2006》相关条文。
第8.4.2条 10 设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓。
回复
潇湘水云
2007年09月27日 14:05:19
3楼
如果该建筑附近有共用消防水系统的其它较高建筑,则只在高处设一处屋顶消火栓。