回填土没夯实,地坪硬化后出现沉降,硬化地坪配了点钢筋,现在出现沉降,混凝土板下面空了,如何处理?
回填土没夯实,地坪硬化后出现沉降,硬化地坪配了点钢筋,现在出现沉降,混凝土板下面空了,如何处理?
44楼
该混凝土板以后做什么用,如果不是承重的道路或是其他类似情况;综合考虑成本、工期、质量因素,如果不存在继续下沉可能,可采取对该混凝土板均匀开孔并用混凝土直接灌注。如果存在继续下沉倾向那就要找出原因做出解决方案。
回复
45楼
不压实,你现在怎么处理都没用,以后下面的土依旧会沉,
除非你确定下层土已经稳定。
回复
46楼
往里面注浆,0.5:1的水泥浆。就是不知道你的面积有多大,面积太大的话费用会很高。
回复
47楼
个人觉得应该破除重做夯实地基,不然以后质量保证金就不要想着拿回来了。
回复
48楼
13米一次性回填,你们真敢干,要想不留后遗症,最好是返工重做
回复
49楼
照楼主所说的那样,一次回填13米没有压实过,这样的做法肯定会出现沉降的,应该返工处理。如果局部沉降的话,可以用搅拌桩的方式,高压打入混凝土。。。
回复
50楼
C20细石会混凝土浇筑
回复
51楼
开几个孔,改善;P高压旋喷注浆,稳定土质后在充填混凝土,行否?
回复
52楼
何必当初呢,场地不压实就做路面当然是这个结局,只能重来,不然靠时间来解决,一年修一次吧
回复
53楼
用水枪向空洞处冲沙
回复