回填土没夯实,地坪硬化后出现沉降,硬化地坪配了点钢筋,现在出现沉降,混凝土板下面空了,如何处理?
回填土没夯实,地坪硬化后出现沉降,硬化地坪配了点钢筋,现在出现沉降,混凝土板下面空了,如何处理?
12楼
-那是施工电梯基础?这个回填土是必须换填压实的
回复
13楼
woshijunzi 发表于 2014-1-8 09:38 500个平方米这样吧,里面没什么管道,临时水管已经破了重新搞过。13m厚一次回填,也太不符常规了。用水夯也得看回填土的性质。临时水管曾经破裂过,也是一个不利因素。要是大范围都是如此,恐怕采用回填混凝土并不能完全解决问题。先看看其他网友怎么说,有没有比较合适的处理方法。
回复
15楼
13m厚一次回填,监理建设方都不管你们吗?
回复
16楼
最好是返工重做,要不后遗症严重
回复
17楼
将面积内的地坪砸碎了,插碎石重新浇筑地坪
回复
18楼
me_nobody 发表于 2014-1-8 09:26 直接浇混凝土不就好了,我们之前就是这样处理的,不难弄。直接浇筑,下面还是空的,还会出现这个情况
回复
19楼
图上来看施工电梯不要用不安全,砸了压实重新做。
回复
20楼
现场施工意识很差,硬化场地已经下沉了,尤其场地的道路面必须破碎后夯实浇筑,外脚手架基础跟施工电梯基础部位必须重新破碎夯实浇筑到位,塔吊基础是预应力管桩或者搅拌桩的无大碍。
回复
21楼
那个不是电梯基础,也没有脚手架,安全倒是没什么大问题,主要是不好看
回复
22楼
下面是空的啊,重新做吧
回复