散热器没法和地板采暖比,前者不但采暖效果差,还占地方,影响室内布置和美观,如果换高档散热器,价格不比地板采暖低,不如换地板采暖。 这种情况下改装地板采暖有两种选择:一种是仍用集中供热作为热源,拆除散热器,铺地暖管路;另一种是连集中供热也不要了,购置壁挂式燃气炉,和地暖管路组成独立的单户供暖系统。 前一种做法的好处是初次投入少,因为可省下买燃气炉的钱(4000~8000元),但是缺点也不少:1、受

散热器没法和地板采暖比,前者不但采暖效果差,还占地方,影响室内布置和美观,如果换高档散热器,

价格不比地板采暖低,不如换地板采暖。

这种情况下改装地板采暖有两种选择:一种是仍用集中供热作为热源,拆除散热器,铺地暖管路;另一种

是连集中供热也不要了,购置壁挂式燃气炉,和地暖管路组成独立的单户供暖系统。

前一种做法的好处是初次投入少,因为可省下买燃气炉的钱(4000~8000元),但是缺点也不少:1、受

集中供热的限制,采暖季节前或后要采暖的话得另想办法;2、集中供热是个大系统,整个系统任何一处

出问题都可能受影响;3、采暖费不便宜。目前大部分集中供热用户还是按建筑面积收费,一个采暖季24

元/平米(市政供热)或30元/平米(小区锅炉),不管用多用少都要收这么多钱。最大的问题是,由于地

暖的管路比较长,水阻力大,会对集中供热系统产生一定影响,物业管理公司未必会批准,最好是在买房

时就和开发商协商好。

后一种做法的初次花费要多些,但运行费用能省下很多。北京部分用户的实际使用情况,一个采暖季的燃

气费约15元/建筑平米(此费用与房子的保温系数、朝向、采暖温度、采暖时间长短等因素都有关系,不

同用户之间会有差别),比集中供热的收费低很多,100平米的房子一年就可省采暖费900元以上,而燃气

炉的使用寿命是15~20年,可省下2个燃气炉的钱了。使用燃气炉供暖可根据需要灵活使用,如果遇到暖

冬,或者有时无人在家不采暖,那就更省了。

两种做法的工程量和采暖效果基本上没有区别。

如果房子的保温性能不太好,物业公司又不反对的话,建议选择前一种做法,地暖的采暖效果肯定比散热

器好。如果房子的保温性能好,建议考虑购置燃气炉,更灵活、更省钱,物业公司也没话说。

集中供暖改地暖的利弊:
利:
1、使用面积增大,约2%--3%,安装地暖的钱就基本节约出来了,呵呵;
2、更健康、舒适,以辐射采暖为主,脚暖头凉,对老人小孩尤其好。不象传统采暖依靠对流容易传播灰

尘和病菌哦;
3、省钱:越来越多的小区是采用集中供暖分户计量或预留分户计量,也就是说花的钱与使用的热量直接

挂钩,即使现在不是但很快就会按使用量收费了。地暖比散热器采暖要节能20%-30%,几十年下来可不是

一笔小数目。
4、更省心,主要部分(地下埋管)与建筑寿命相当,暖气片的跑、冒、漏之类的担心,以及换暖气片的

钱可节约下来(暖气片的使用寿命8--12),高档暖气片不比地暖便宜哦;
5、可分室控温,自动控温,灵活性强;
6、环保、节能,

弊:
1、物业可能不同意(不过也没关系,大不了买个壁挂炉自成系统不与他们掺和,呵呵)
2、工程质量如果得不到控制的话,可能会很烦人。
3、需占6-8公分层高,约为总层高的3%。
4、其它嘛,基本没有了,当然还得看具体情况

免费打赏
一吟一咏
2014年01月10日 09:56:24
2楼
改造的话 没入住的新房还好 不过现在新房大多配的就是地暖 正在住改地暖就麻烦了 全家搬出 家具搬出 装修重做
回复
chenxia2012
2014年01月10日 11:21:18
3楼
gdb1016 发表于 2014-1-10 09:56 改造的话 没入住的新房还好 不过现在新房大多配的就是地暖 正在住改地暖就麻烦了 全家搬出 家具搬出 装修重 …是啊,凡事都是有利也有弊,看看业主如何要哪种
回复
农民
2014年02月14日 13:21:59
4楼
本帖最后由 wdb635 于 2014-2-14 14:18 编辑

谈谈我的看法吧.改造地暖的根本性问题是什么呢?不是你的阻力大对小区有影响,也不会因为这个不让你改造.主要是从结构安全来说的,结构计算时如果没考虑那么大的地面荷载,你做地暖会对楼的整体安全有隐患,当然,一两户改造不会超过结构的安全系数,但都改呢?这个要结构专业同意才可进行.
回复
农民
2014年02月14日 13:30:05
5楼
本帖最后由 wdb635 于 2014-2-16 11:43 编辑

关于散热器散热有灰尘的问题我也不完全赞成你的说法,是的,散热器靠对流传热,空气的流动会把灰尘细菌随之流动.但这不是主要问题,散热器对流的风速能携带多大颗粒的灰尘呢?即是没有散热器的房间空气会不会流动呢?按这个说法,空调就别用了!但地暖的问题是确实存在的,当地面温度过高时,会使地面上的尘粒处于悬浮状态,悬浮高度根据灰尘容重不同有所区别,但大部分会在人休息时的呼吸区.当然,合理设置地暖这个是可以克服的.如果直接接入集中管暖的管道上(别人用的是散热器)会出现上述情况.
回复
农民
2014年02月14日 13:56:29
6楼
本帖最后由 wdb635 于 2014-2-14 15:07 编辑

关于壁挂炉的省钱问题也不完全赞同你的观点:第一壁挂炉没你说的那么长的使用使命,一般认为6~8年是可以实现的.别忘了燃气费是按阶梯价格收费的,你计算的壁挂炉采暖价格肯定有问题的.怎么算呢,应该按当地同类建筑的能耗指标算,按河南节能建筑13.1W/M2算,每户建筑面积按100平米,采暖费1950元,全年耗热量3930KWH.壁挂炉要达到3930KWH的热量需要天燃气约450立方/M2.H(39.3/燃值*效率,这个大伙都会算),每月用气量450/4=112.5,50立方以内平价按2.1元,超过部分按调节价2.73元,可计算出达到集中供暖效果采暖季每平米燃气价格为(50*2.1+(112.5-50)*2.73=275.625,4个月总费用275.625*4=1102元.
回复
农民
2014年02月14日 14:03:23
7楼
上述计算没考虑壁挂炉的寿命,按5000元用8年计算,一年600多元,还有呢,壁挂炉内循环水泵功率200W,全年用电量是:0.2*24*125=600KWH=600度,不想再把电费按阶梯价格计算了,太麻烦.就按0.56元算把,电费:0.56*600=336元.
合计:集中供热(100平米户)采暖季总费用:1950元
壁挂炉(100平米,壁挂炉效率按80%计):1102+5000/8+336=2036元
这里还需要提醒大家,冬季天越冷,供气就越紧张的事实
回复
农民
2014年02月14日 14:04:41
8楼
这一段的介绍就算是给热力公司的一段免费广告吧,不过,我是正牌设计院,与热力部门没任何关系.
回复
农民
2014年02月14日 14:07:14
9楼
除了以上不同的几点意见以外,我同意楼主的其他观点,不过剩余的也不多了!哈哈
回复
农民
2014年02月14日 14:13:49
10楼
特别提醒的是:地暖的阻力大是正确的,但影响的只是你自己,对供热管网的运行没什么影响.如果非要接集中供暖的话建议采用混水连接或换热器间接连接,只有这样,才能保证供水温度、流量合适,地面温度不致过高等不利因素.也许有人会说了,你加了这些以后又要内循环了,又产生电费了,哈哈。这个计算也不麻烦,没人都可以算出来,按100W计算吧。
回复
农民
2014年02月14日 14:55:13
11楼
本帖最后由 wdb635 于 2014-2-14 14:59 编辑

上面的介绍是在这样一个条件下计算分析的:1。建筑节能效果达到65%的节能要求,随着建筑年代的不同,建筑节能的要求也是有很大的区别的,即使是设计的65%实际也不一定能达到,更别说不要求节能的老建筑了。据测算。没有采取节能措施的建筑,壁挂炉燃气量增加40%,运行费用也增加(增加的用气量都是调节价格的,壁挂炉折旧不变、电费不变,总体运行费用差不多比前面计算增加40%),所以老建筑、不节能的建筑使用壁挂炉费用比集中供暖高得多。2。热指标是按平均能耗指标计算的。如果你住在顶层、底层或者端头(也或者你的上、下、左、右邻居不采暖),你的能耗就比上述计算大不少。3。壁挂炉是按80%的效率计算的,随着使用年数的增多,壁管炉外侧灰尘内侧水垢的影响,效率会下降,使用的燃气量也会增多。