单位购置1台西门子的s7-200xp准备接一个液位计.是电流输出的.请教各位高手.可不可以不加辅助模块.直接用plc自带的模拟输入?我看资料上写s7-200xp自带1模拟输入2输出.好象输入要求是10V.不知道是只能接电压输入还是都可以?
单位购置1台西门子的s7-200xp准备接一个液位计.是电流输出的.请教各位高手.可不可以不加辅助模块.直接用plc自带的模拟输入?我看资料上写s7-200xp自带1模拟输入2输出.好象输入要求是10V.不知道是只能接电压输入还是都可以?
2楼
S7-200XP也有好多型号啊,具体哪一个型号的?你液位计是4-20mA输出的吧,这个可以转换的,有专门卖这种转换器的,也可以自己弄。
回复
3楼
型号就是s7-200xp点数都无所谓的,就是自带模拟量输入和输出。有人用过的知道不?
回复
4楼
去找个转换器,有各种形式的转换器。
要是自己做,看你的你模块的输入最高要求是多少,如果是10V,就在电路中串接一个10/0.02=500欧的电阻,将电流信号变为2-10V电压信号,用模块来采这个电阻两端的电压变化,再在程序里将2-10V换算为0-10V。
如果自己做转换电路也可以。
下面给你资料。
回复
5楼
产品特点:
 精度等级:0.1级、0.2级、0.5级
 全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
 国标标准信号输入:0-10mA/0-20mA/4-20mA
 输出信号高负载能力:0-5V/0-10V/0-±5V/1-5V
 信号输入/输出/辅助电源 3KVDC三隔离
 单电源供电,可为用户在信号输入或输出端提供隔离电源
 低成本,小体积,标准单列SIP12/双列DIP24脚IC封装
回复
6楼
自制资料:
西门子的模块可以调成0-5V的
回复
7楼
简单的,要自己在程序里换算的。
4-20mA转换为1-5V,再根据比例换算为0-5V
回复