电力电容器应用问题
wodeha_005678
2014年01月06日 22:41:11
只看楼主

我们是一个实验中心,专门做变压器实验。目前要对变压器做温升试验,电压是33KV,我们现在有5.5/√3的电容器若干;我现在用6个电容器串联星接补偿无功电流可以吗?请问:1.电容器两极对外壳的耐压能达标吗?2.每个电容器两极对外壳的耐压都是一样的吗?3.如果电压100KV,可以串联若干个电容器,满足其电压100kv就行吗?请大虾给予解惑。

我们是一个实验中心,专门做变压器实验。目前要对变压器做温升试验,电压是33KV,我们现在有5.5/√3的电容器若干;我现在用6个电容器串联星接补偿无功电流可以吗?请问:1.电容器两极对外壳的耐压能达标吗?2.每个电容器两极对外壳的耐压都是一样的吗?3.如果电压100KV,可以串联若干个电容器,满足其电压100kv就行吗?

请大虾给予解惑。
免费打赏
加菲猫
2014年01月07日 08:42:23
2楼
我见过电容器外壳接极带电成套设备,是否为了电容器两极对外壳的耐压问题?
回复
wodeha_005678
2014年01月07日 15:15:48
3楼
哪位大虾救急下。
回复
电力滤波
2014年01月08日 08:20:33
4楼
电容器应串并结合提高补偿容量,串的组与组之间要绝缘并且外壳与接线桩头要连接做等电位。