你会选择哪种次梁布置方式
大中至正
大中至正 Lv.11
2014年01月06日 18:16:19
只看楼主

前几天做了一个五层框架活动中心。由于顶层会议室的要求,把中间的柱子给去掉了,形成了8x16.4的大跨度,该层层高6m。总工在校审后,在次梁的布置方面提了意见。 我的做法:柱子是500*600,沿Y向布置与主梁同高的次梁350x1300,做成单向板.短跨方向主梁高度也做到1300. 总工的意见:沿X向布置4到次梁,次梁做到250*650.短跨主梁按正常计算250*700。两种方法我后来比较了。按照总工的意见主梁要做400x1550.柱子要做到600x600.主梁配25的钢筋要配3排。而且顶层柱子x向配筋达到2200mm2.顶板是计算配筋且配筋较大。

前几天做了一个五层框架活动中心。由于顶层会议室的要求,把中间的柱子给去掉了,形成了8x16.4的大跨度,该层层高6m。总工在校审后,在次梁的布置方面提了意见。
我的做法:柱子是500*600,沿Y向布置与主梁同高的次梁350x1300,做成单向板.短跨方向主梁高度也做到1300.
1.jpg
总工的意见:沿X向布置4到次梁,次梁做到250*650.短跨主梁按正常计算250*700。
3.jpg
两种方法我后来比较了。
按照总工的意见主梁要做400x1550.柱子要做到600x600.主梁配25的钢筋要配3排。而且顶层柱子x向配筋达到2200mm2.顶板是计算配筋且配筋较大。
我的做法顶层柱子x向配筋800,屋面板完全构造,次梁梁高大。主次梁钢筋只需摆两排即可。
总工给我的解释是,那么多这么大的次梁不美观。而且造成浪费。
我给总工的解释Y向跨度太大,为了减小主梁的负担,使受力更加合理,才沿y向布置次梁。而且这样布置即使主梁发生破坏也不至于使楼板倒塌。如果按照总工的做法,一但主梁发生破坏,则次梁,楼板会紧跟其后,立刻发生破坏倒塌。
后面我简单用了tssd钢筋和砼含量的统计功能进行对比,在不考虑楼板的钢筋,我的布置比总工的含钢量多1吨。而砼我又要多浪费30立方左右。
如果是你,你会采取哪种布置方式,或者其他类型布置方式?

1.jpg


3.jpg

免费打赏
高处能胜寒
2014年01月06日 19:40:42
2楼
我会选择总工的这种做法,横向的次梁虽然是搭在框架梁的长跨方向,增加长跨的荷载,比你布在短跨方向看起来是不经济,但是这种布置,次梁梁高可以降低,并且看起来美观些。呵呵。
回复
o如梦无痕o
2014年01月06日 19:46:34
3楼
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2014-1-6 20:01 编辑

第一种 空间 可以把主梁高度做小点
第二种 省钢筋
至于你说的主梁一旦破坏就全垮掉 这个说法我表示不赞同
因为你的次梁同样完全靠另外一个主梁上
我也可以说你另外一个主梁破坏了 楼就全塌了。
所以你这个说法根本不成立。
并不是大跨度的梁就一定比小跨度更容易破坏,大跨度梁荷载大 ,但是抗弯刚度也不小。所以不同截面的梁比较安全性并没有太大意义。
不过我觉得两种方式都不是合理的方式
做成预应力的 或者井字梁 或者密肋楼盖 或者采用 网架结构形式才比较适合这样的大跨度空间要求,
其中做斜向的井字梁300x700 间距2500 应该就可以搞定(图片布置方法,仅供参考)。比上面两种方法都好。

QQ图片20140106200045.jpg既能保证净高 有比较合理经济。
另外提醒一下楼主
因为顶楼抽柱。上面的地震剪力完全靠剩余的柱子承担。
所以全国技术措施上规定抽柱的四周柱子要全高加密。
回复
小面片
2014年01月06日 20:24:34
4楼
1.结构布置需综合考虑建筑、设备专业的要求;
2.扁长形平面出于两方向刚度差异和传力的考虑,交叉梁并不是最好的选择;
3.就混凝土梁而言,单向密肋梁的布置方式应该是合理的选择(至少总工做法的梁下净空偏低);但短向主梁存在优化的可能(比如主梁高度可以低于次梁,且主梁顶标高可低与板面标高,主梁顶面与板底空间可以走管线等,需结合工程实际情况);
4.大跨度混凝土梁应特别注意挠度、裂缝的控制;
5.从个人角度,出于减轻自重的考虑,更倾向于钢梁-混凝土组合楼盖(可以算算混凝土梁内有多少钢筋是用来抵抗梁自重下的挠度、裂缝);
6.如采用钢梁--混凝土组合楼盖,钢梁的布置方式是采用楼主的还是总工的,需要进行综合比较(对于大跨钢梁而言,主要是变形控制,在满足净空高度的条件下,存在经济性比较问题)
7,预应力梁或许也是种选择,但本人没做过,没有发言权。
回复
大中至正
2014年01月06日 20:42:52
5楼
本帖最后由 大中至正 于 2014-1-6 20:44 编辑 如梦无痕…… 发表于 2014-1-6 19:46 第一种 空间 可以把主梁高度做小点第二种 省钢筋至于你说的主梁一旦破坏就全垮掉 这个说法我表示不赞同 …无痕哥这种斜向井字梁我也比较了。用pkpm计算建模里面的梁有点主次不分,荷载传递较复杂不够明确。当然,这也是我水平还不够的体现。至于钢结构和预应力,这些技术我还没有掌握。水平太差,不敢做,总工也不让做。至于我说的楼板倒塌问题,因为另一方向跨度8米,处于次梁的要求也做到1300.但相对于另一种方式,这种次梁布置更加安全。感谢无痕哥提及四周柱全高加密这一点要求,这个我还真的没有考虑过。
回复
土木结构
2014年01月06日 21:03:32
6楼
你用空心楼盖 或者网架
回复
smallnavy
2014年01月06日 21:39:21
7楼
把你纵向主梁做大,再在水平方向拉道主梁不好么?
回复
smallnavy
2014年01月06日 21:41:16
8楼
还有听人说过,进门看到横着的梁不好,总工的都是横的了,哈哈
回复
框剪结构
2014年01月06日 23:00:32
9楼
不知是几度区
回复
无间道
2014年01月07日 07:33:48
10楼
做成井字梁也是一种不错的方案。
回复
cadxzhou
2014年01月07日 08:16:25
11楼
主次梁的布置,同样总工的做法,但整个布局不可取,那么长的一段都是单跨框架,抗震不利。宜在中部适当增加几根柱子。
回复