避雷引下线
durreschen
durreschen Lv.7
2014年01月06日 16:47:02
来自于防雷减灾
只看楼主

作为引下线的主钢筋土建如是压渣焊,是否应在压渣焊处按规定补一搭接圆钢?

作为引下线的主钢筋土建如是压渣焊,是否应在压渣焊处按规定补一搭接圆钢?
免费打赏
durreschen
2014年01月06日 16:48:30
2楼
自己顶一下
回复
dianqipanli
2014年01月07日 04:15:27
3楼
没有必要,电渣压力焊接头处的机械强度和截面积都大于原钢筋。既然是利用结构钢筋作为引下线,其强度和电阻不小于结构钢筋就应该可以。
搭接圆钢是为了保证接头电气连接可靠的办法,既然没有问题,就不必费工费料;并且热熔焊接影响钢筋机械强度。
回复
lczb72
2014年01月07日 06:11:45
4楼
路过学习学习
回复
hbliuwei123
2014年01月11日 10:34:38
5楼
路过学习学习
回复
孙大胜来了
2014年01月15日 14:50:39
6楼
回复
bzh8462
2014年01月27日 07:29:03
7楼
1、不需要,是绝对不允许,你跨接了本身影响了结构安全。
2、有更大的机械强度已经满足了连接要求,此处同样的理解(基础筏板钢筋采用套筒连接,此处不需要跨接,是同样的道理)