第一张是直流配电箱,箱体内没有电控安装板,接了两个接地线,一个是门板与箱体,一个是箱体与PE排。第二张是交流配电箱,里面有电控安装板,同样是两根接地线,也是同样:一个是门板与箱体,一个是箱体与PE排。其他的图 片是一些外观图片。 那么我自己觉得,直流的配电箱只要一根接地线就OK(一个是门板与箱体),因为考虑到箱体和PE排是用压铆螺母固定的,那么箱体和PE排是一体的,交流配电箱用两根接地线,因为电按安装板是有喷涂的,那么箱体和PE排之间就绝缘。
但是另一个工程师的想法不一样,固然的线接的多,有保障:直流的配电箱是按图片1,交流的则是加一根接地线,再用一根线连PE排和电控安装板。
晚辈入配电不久,还请配电前辈多多指教一下关于配电箱保护接地的正确做法。