本帖最后由 laoji626 于 2014-1-6 20:47 编辑 《火灾自动报警系统设计规范GB 50116-98》8.1.5规定梁突出顶棚的高度为200~600mm时,探测器的布置方法参考附录C,详见下图我有些不明白,比如一个地下车库布置感温探测器,探测面积按照20㎡布置,假如边上的梁突出顶板都是200-600mm之间,每个梁间区域面积为(9,12]之间;问题来了,是一个温感可以保护2个梁间区域,还是一个梁间区域设置2个探测器?
本帖最后由 laoji626 于 2014-1-6 20:47 编辑
《火灾自动报警系统设计规范GB 50116-98》8.1.5规定
梁突出顶棚的高度为
200~600mm
时,探测器的布置方法参考附录C,详见下图
我有些不明白,比如一个地下车库布置感温探测器,探测面积按照20㎡布置,假如边上的梁突出顶板都是200-600mm之间,每个梁间区域面积为(9,12]之间;问题来了,是一个温感可以保护2个梁间区域,还是一个梁间区域设置2个探测器?
先说下我规范的字面理解,是一个温感可以保护3个梁间区域,就是附近三个梁间区域可以只设置一个探测器。可是我同事还有一个朋友说的是后面一种情况(也可能我给他们表述的时候不是很清晰),各位朋友解答下吧:handshake
2楼
本帖最后由 laoji626 于 2014-1-6 20:45 编辑
补充一个问题:
这个条款是否要严格执行?
"N应取整数”是往上取整吗"
假如是的话,我见很多图纸都不满足的,都是按照经验,按照半径来布置探测器,他们讲时间不够,很少会去算的,一般也会满足。但是假如是特级或者一级保护对象,有些0.7-0.8的系数,满足半径不一定会满足8.1.4的数量要求!
比如,一级保护对象,布置感烟探测器,55㎡的正方形房间,半径是刚好满足的,但是按照8.1.4,N=55/(0.8*60)=1.15,是布置1个还是2个呢?
回复
3楼
本帖最后由 我爱喝绿茶 于 2014-1-6 13:09 编辑
我有些不明白,比如一个地下车库布置感温探测器,探测面积按照30㎡布置,假如边上的梁突出顶板都是200-600mm之间,每个梁间区域面积为(9,12]之间;问题来了,是一个温感可以保护3个梁间区域,还是一个梁间区域设置3个探测器?
我说说我的看法啊,车库的温感探测器探测面积肯定是20m2,假如边上的梁突出顶板都是200-600mm之间,每个梁间区域面积为(9,12]之间 ,按照附录C肯定是只能保护两个了。但是好事要看梁区间是怎么布置的,此时温感探测器的探测半径为3.6米。其实看下附录C,就可以得到20m2的保护面积时,Q≤4时为5个,4-6时是4个,6-8时是3个,8-12时是2个,你取个中值看看,4*5=5*4=(约等于)7*3=10*2=20,其实保护的面积是死数,就是20m2一个,你画车库的时候得看你的探测器布置,能不能保护上。
你同事还有一个朋友说的是后面一种情况,不是吧,看看规范附录C怎么说的,一只探测器保护梁间区域的个数,如果是后一种,一个梁区域放2-3个探测器,这有点扯啊。
回复
4楼
我画的几个车库都是这么画的。
回复
5楼
我理解是一个探测器最多保护区域数量
回复
6楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-1-6 13:04 我有些不明白,比如一个地下车库布置感温探测器,探测面积按照30㎡布置,假如边上的梁突出顶板都是200-600m …很详细,谢谢!!恩,温感20㎡,是对的!解答了迷惑呀,非常感谢
回复
7楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-1-6 13:04 我有些不明白,比如一个地下车库布置感温探测器,探测面积按照30㎡布置,假如边上的梁突出顶板都是200-600m …绿茶兄弟,二楼还有一个疑问,希望能帮解答下!:handshake
回复
8楼
1个探测器可以保护2个这样》被梁隔断成一块3
回复
9楼
laoji626 发表于 2014-1-5 22:15 补充一个问题:这个条款是否要严格执行?我说下我的做法啊,像你说的例子:一级保护对象,布置感烟探测器,55㎡的正方形房间,半径是刚好满足的,但是按照8.1.4,N=55/(0.8*60)=1.15,是布置1个还是2个呢?这个如果在教科书上肯定就是2个,实际工程很少,肯定是1个,你说的房间这样的布置还行,如果碰到不规则的走道或者大车库,先算面积再算探测器个数?实际中没有这么干的,其实布置探测器这个很少算,还是我之前说的,画法是按照保护半径和结构的梁格来画,探测器至梁边的水平距离要大于0.5m,还有哪些大梁突出顶棚超过600mm。
回复
10楼
不错,谢谢楼主分享
回复
11楼
说说我的做法吧,我一般是把结构的梁平面图要过来,在此图上布置探测器,主要考虑保护半径(h<6m,保R=3.6m,S=20m2)和梁区格个数(附录C),实际不可能每处都计算,车库面积大,大多梁区格尺寸是一样的。