容我孤陋寡闻可以吗?大家见过电缆分支箱里面还装塑壳空开的吗?
容我孤陋寡闻可以吗?大家见过电缆分支箱里面还装塑壳空开的吗?
2楼
好多电业部门都这样做啊,一般被称作楼头箱。
回复
3楼
lczb72 发表于 2014-1-4 04:29 好多电业部门都这样做啊,一般被称作楼头箱。楼头箱?里面塑壳空开干嘛用的?
回复
4楼
lczb72 发表于 2014-1-4 04:29 好多电业部门都这样做啊,一般被称作楼头箱。楼头箱?里面塑壳空开干嘛用的?00
回复
5楼
求教:(:(:(:(:(:(
回复
6楼
居民用电进楼第一个箱子,空开控制各楼电表箱,检修用,不符合规范,但电业部门就这样做。
回复
7楼
我认为没什么不可以,你不把它看做“电缆分支箱”看做“开关箱”就行了,所谓的链式供电就是这样。
回复
8楼
lczb72 发表于 2014-1-5 08:41 居民用电进楼第一个箱子,空开控制各楼电表箱,检修用,不符合规范,但电业部门就这样做。那这里面还要进电缆吧?能放下呢?
回复
9楼
hanzhg54 发表于 2014-1-5 10:42 我认为没什么不可以,你不把它看做“电缆分支箱”看做“开关箱”就行了,所谓的链式供电就是这样。什么叫链式供电?求解释
回复
10楼
想和供电局讲规矩 讲道理 除非你不想用电 规矩就是他定的
回复
11楼
箱体可以做大一点啊,大了进电缆就好进了。
回复