离汽油间进出口多远处才能装不防爆的电气设备?室内
漫天飞雪
2004年11月23日 16:25:05
来自于防雷减灾
只看楼主

一大建筑内含汽油间或汽油清洗间,汽油间进出口朝内,请问离汽油间进出口多远处才能装不防爆的电气设备?

一大建筑内含汽油间或汽油清洗间,汽油间进出口朝内,请问离汽油间进出口多远处才能装不防爆的电气设备?
免费打赏
loyal7
2004年11月23日 16:21:51
2楼
如在汽油间出口处设缓冲间,并保证汽油间为负压(压差可咨询暖通专业),即可认为缓冲间外为非爆炸危险区域。
回复
漫天飞雪
2004年11月23日 16:28:08
3楼
如果不能保证为负压的房间了?
回复
漫天飞雪
2004年11月24日 09:16:26
4楼
没有谁会保证房间总为负压!这种情况常见的,谁帮帮我啊