急!急!请教:学校暖气不暖
gao276175880
2014年01月03日 11:05:24
来自于采暖供热
只看楼主

回水管道安装循环泵,刚开始还是热的,过了一个月开始不暖,求教!

回水管道安装循环泵,刚开始还是热的,过了一个月开始不暖,求教!
zzm999999
2014年01月03日 11:35:05
2楼
放气了没有?暖气片上应该设放气阀。
回复
gao276175880
2014年01月03日 11:42:09
3楼
zzm999999 发表于 2014-1-3 11:35 放气了没有?暖气片上应该设放气阀。都排气了。。不管用
回复
gao276175880
2014年01月03日 11:43:21
4楼
迷你小飛 发表于 2014-1-3 11:42 都排气了。。不管用这个系统是在楼最上面加的排气阀,暖气片上没有加排气阀
回复
zzm999999
2014年01月03日 11:47:07
5楼
迷你小飛 发表于 2014-1-3 11:43 这个系统是在楼最上面加的排气阀,暖气片上没有加排气阀那就有点麻烦了,建议:1. 在暖气片上加一个放气阀。或:2. 关闭其他立管阀门,让高流速带走空气。
回复
gao276175880
2014年01月03日 12:03:00
6楼
zzm999999 发表于 2014-1-3 11:47 那就有点麻烦了,建议:1. 在暖气片上加一个放气阀。或:嗯 非常感谢您的帮助
回复
wzbc666
2014年01月03日 13:37:00
7楼
打开冷风阀,不行的话,看看前后阀门有没有问题
回复
派大小星星
2014年01月05日 22:39:02
8楼
我以前遇到过这种系统个别立管不热的。最后找到原因是因为异物堵塞了。
回复
tadeai123
2014年01月05日 23:04:02
9楼
:)学习一下了。。。。
回复
gao276175880
2014年01月06日 08:29:39
10楼
hanchuanpu2006 发表于 2014-1-5 22:39 我以前遇到过这种系统个别立管不热的。最后找到原因是因为异物堵塞了。我们学校在山上,水流流量 不够
回复
chenxia2012
2014年01月06日 08:51:50
11楼
学习了,谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开