一组泵管加固和清洗池的图片
尘埃
尘埃 Lv.14
2014年01月02日 17:58:12
来自于工地图片
只看楼主

给大家看看,抛砖引玉,希望有更好的做法也发出来共同学习

给大家看看,抛砖引玉,希望有更好的做法也发出来共同学习



jiagu1411.JPG


jiagu1412.JPG


jiagu1413.JPG


DSCF1471.JPG


DSCF1474.JPG


DSCF1472.JPG

免费打赏
daerzhihun
2014年01月03日 08:50:33
2楼
太棒了。。感觉非常可靠,值得学习!!!
回复
shinkansen1988
2014年01月03日 12:47:10
3楼
斜撑 4个方向都要有 斜撑角度太大 ,45°最好
回复
aa820015982
2014年01月03日 16:01:30
4楼
洞口留的有点大,到时候不好补,像我这边的一样。其他的应该向你学习。
回复
yy191314
2014年01月03日 16:42:00
5楼
好好好好好啊。
回复
woniutubu
2014年01月03日 20:09:40
6楼
不错,多谢分享。
回复
sport37
2014年01月04日 07:29:03
7楼
清洗池怎么用呢
回复
me_nobody
2014年01月04日 08:16:44
8楼
shinkansen1988 发表于 2014-1-3 12:47 斜撑 4个方向都要有 斜撑角度太大 ,45°最好学习了,谢谢您专业的评价。我神马都没看懂
回复
me_nobody
2014年01月04日 08:17:09
9楼
aa820015982 发表于 2014-1-3 16:01 洞口留的有点大,到时候不好补,像我这边的一样。其他的应该向你学习。请问洞口一般多大比较合适啊?
回复
me_nobody
2014年01月04日 08:21:38
10楼
请问楼主,我是一个新人,不太懂,还请楼主指点下,谢谢了:
1这个泵管加固的钢管没有嵌入楼面,也没有顶在楼板上,怎么约束泵管呢?这个是不是没有用啊?
2最后那个图片是清洗池么?请问清洗池是用来做什么的呢?谢谢了。
回复
尘埃
2014年01月04日 08:50:16
11楼
p812445354 发表于 2014-1-4 08:21 请问楼主,我是一个新人,不太懂,还请楼主指点下,谢谢了: 1这个泵管加固的钢管没有嵌入楼面,也没有 …根部四根钢管前嵌入楼面了,你认真看看清洗池是混凝土浇筑完冲洗泵管用的,经过三级沉淀把水泥、砂沉淀下来,再用人工清理
回复

相关推荐