10KV电缆终端头烧坏
pirellizqs
pirellizqs Lv.3
2014年01月02日 08:17:57
只看楼主

我们有一台4000KVA供密炼机使用的整流变压器,该 变压器测10KV电缆终端头三叉口位置烧坏。监控记录为C相接地,15分钟后I段电流动作跳闸。该终端头为04年制作的热缩终端头,我们有3台这样的变压器都出线过这种现象。其他配电变压器都很正常。请各位帮忙分析下原因。

我们有一台4000KVA供密炼机使用的整流变压器,该 变压器测10KV电缆终端头三叉口位置烧坏。监控记录为C相接地,15分钟后I段电流动作跳闸。
该终端头为04年制作的热缩终端头,我们有3台这样的变压器都出线过这种现象。其他配电变压器都很正常。
请各位帮忙分析下原因。
免费打赏
lingxuct
2014年01月02日 08:43:08
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2014-1-2 08:46 编辑

损坏电缆有图片吗?

“10KV电缆终端头三叉口位置烧坏................C相接地”,个人怀疑“应力管及安排的位置、处理的工艺”没有按照要求做到吧?但这点也是不能肯定的事,因“04年制作的热缩终端头,我们有3台这样的变压器都出线过这种现象”,已使用快10年了,前面出现过的现象是不是完全相同(不得而知),可能电缆在这个部位受力过大或扭过。
回复
鸭江绿水
2014年01月02日 09:42:17
3楼
这个故障很难判断。我们今年2月才做完电缆头试验,结论合格,结果3月15日也是一个电缆头三叉头烧坏,电业局都无法解释。
回复
鸭江绿水
2014年01月02日 09:42:51
4楼
这个故障很难判断。我们今年2月才做完电缆头试验,结论合格,结果3月15日也是一个电缆头三叉头烧坏,电业局都无法解释。
回复
鸭江绿水
2014年01月02日 09:43:21
5楼
这个故障很难判断。我们今年2月才做完电缆头试验,结论合格,结果3月15日也是一个电缆头三叉头烧坏,电业局都无法解释。
回复
pirellizqs
2014年01月02日 11:45:34
6楼
另外两台出现的情况一致,都是在三叉口出烧的,而且都是先接地故障。下面是图片
回复
meils
2014年01月02日 12:12:34
7楼
4000KVA供密炼机使用的整流变压器,是不是基本满负荷运行?正常运行电流有多大?个人认为是不是高压电缆选小了,看你的图片,估计电缆是120的,更换185或240的电缆。因为故障是由于单相接地造成,可能运行电流过大。可以在正常运行时检测一下电流和温度。
回复
pirellizqs
2014年01月02日 14:52:19
8楼
从20A上升至180A左右,基本上7分钟左右一周期。我们做过热成像检测,没有问题的。
回复

相关推荐

APP内打开