原设计是集中式空气处理机房,每层设置3个大型卧式空气处理机组送冷热风,建设提议:这种设计运行成本高,如果商铺招商不满员,每天电费很高,想修改设计方案,请教各位高手大侠给个方案如何节省运行成本啊。还有就是风机盘管和空气处理机组水管上安装的电磁阀能起到调节水流量和节能的目的吗?如果真的节能,那么原理是什么?这种商场如果改成全盘管加新风是可以达到分区控制启动节省电费,但是施工和以后维护维修是不是很不方便呢?求大家给个合理的改造方案,在此谢过了!!!另外今天是2014年的第一天祝大家节日快乐,也向节日里不休息为了项目奋斗在岗位上的人致敬!!!你们辛苦了。。。。。
原设计是集中式空气处理机房,每层设置3个大型卧式空气处理机组送冷热风,建设提议:这种设计运行成本高,如果商铺招商不满员,每天电费很高,想修改设计方案,请教各位高手大侠给个方案如何节省运行成本啊。还有就是风机盘管和空气处理机组水管上安装的电磁阀能起到调节水流量和节能的目的吗?如果真的节能,那么原理是什么?这种商场如果改成全盘管加新风是可以达到分区控制启动节省电费,但是施工和以后维护维修是不是很不方便呢?求大家给个合理的改造方案,在此谢过了!!!另外今天是2014年的第一天祝大家节日快乐,也向节日里不休息为了项目奋斗在岗位上的人致敬!!!你们辛苦了。。。。。
2楼
定时开关机,和部分开启
回复
3楼
坐等高手,求教,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
4楼
没有实际经验我来学习了
回复
5楼
那就做中小型的卧式风柜吧,一台风柜管几个商铺,这样也可节省机房
回复
6楼
仅以招不满员为理由修改原设计不妥,考虑条件太少,理由太单薄,设计工况应以运行常态为考虑对象,同时考虑商铺分割、是否有内外区、物业模式等因素
你是甲方?
回复
7楼
中央空调不是家用空调 哪热吹哪
中央空调是全面调节空气四度的
商场属于半敞开的空间
你说的部分开启之类的不太现实
开启部分之后冷热量必然要流失 你可别花了钱做了设备最后没效果
因此商场就别考虑部分开始什么的了 现在机组都可以定时开关机 这个可取
另外商场内的末端设备越多 出故障的概率就越大 数量越多越不方便集中控制
因此全空气系统绝对是最好的选择 我的建议是维持原来的系统 努力招商吧哈哈哈哈
回复
8楼
商场我见过用的最多的是两种形式:全空气和风机盘管。否决了全空气只能上风机盘管了,还是能起到一定的技能效果(仅针对招不满员考虑)
回复
9楼
商场应该要考虑下过渡季节内外区的冷热平衡,还有就是最好系统是可以单独控制的。
回复
10楼
1.首先,你们商场是做什么性质的商场?百货大楼、个体户商场、批发。。。。。。
2.大空间系统普遍都采用全空气系统,如果改成风机盘管系统。。。如何控制、冷凝水也不好处理。
3.如果是个体户形式还是可以采用风机盘管系统,但是要考虑好冷凝水的问题。
4.还有一种选择,可以选用变风量系统,会节能一些,但是初投资会高。
回复
11楼
lizhimailnet 发表于 2014-1-6 13:47 1.首先,你们商场是做什么性质的商场?百货大楼、个体户商场、批发。。。。。。2.大空间系统普遍都采用全 …1.首先,你们商场是做什么性质的商场?百货大楼、个体户商场、批发。。。。。。选择什么样的空调系统主要看业主对业态的要求。2.大空间系统普遍都采用全空气系统,如果改成风机盘管系统。。。如何控制、冷凝水也不好处理。大空间普遍采用全空气系统?为什么?采用风机盘管+新风还能增加可销售商铺面积,业主肯定喜欢 呵呵控制这块可以分区集中控制或BA控制,这个都还可以,冷凝水这块也比较好处理啊,现在很多盘管都在冷凝水泵了,冷凝水管坡度对整个吊顶高度的限制没有以前那样夸张了,主要看设计如何选择及业主对这块的要求。3.如果是个体户形式还是可以采用风机盘管系统,但是要考虑好冷凝水的问题。冷凝水问题主要看设计这块如何去处理了。4.还有一种选择,可以选用变风量系统,会节能一些,但是初投资会高。变风量系统啃爹的可能性比较大,呵呵。。。
回复