求救,顶板开孔
忍者的刀
2007年09月23日 23:48:06
只看楼主

一个已经施工好的泵井,业主要求在顶板开设人孔顶板厚度:150;人孔直径:7001.需要参考哪些规范?2.顶板开孔后肯定有部分钢筋会被截断,该如何考虑加固?忘各位同仁不吝赐教,小弟在此谢过

一个已经施工好的泵井,业主要求在顶板开设人孔
顶板厚度:150;人孔直径:700

1.需要参考哪些规范?
2.顶板开孔后肯定有部分钢筋会被截断,该如何考虑加固?

忘各位同仁不吝赐教,小弟在此谢过
免费打赏
scb52145
2007年09月24日 15:03:09
2楼
规范到不知道,不过可以参考水专业的关于水池的图集,人孔要加环形钢筋,该图集有具体人孔做法.
回复
忍者的刀
2007年09月24日 20:14:33
3楼
谢谢!
可能是我没说清楚,顶板已浇筑好了,以前的设计没有考虑开孔
现在就是要在顶板上凿个孔,该如何考虑加固??
回复
忍者的刀
2007年10月13日 14:13:09
4楼
搞定!
我参考的是《混凝土结构构造手册》(第三版)P551。
希望对那些跟我遇到同样问题的person有所帮助:)
回复

相关推荐

APP内打开