根据CGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》,TN-C-S系统中的PEN线应按可能受到的最高电压进行绝缘,以避免产生杂散电流。问题是,PEN导体每隔一段距离都要重复接地,在入户时也要重复接地。重复接地的地方不会产生杂散电流吗???
根据CGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》,TN-C-S系统中的PEN线应按可能受到的最高电压进行绝缘,以避免产生杂散电流。
问题是,PEN导体每隔一段距离都要重复接地,在入户时也要重复接地。重复接地的地方不会产生杂散电流吗???
22楼
hzhsj 发表于 2014-1-9 09:38 “个人意见:只要对人身安全、系统运行影响不大,不用管它存在或不存在!”?最好能将“人身安全”和 …回答你了就“谋其政”了,你不满意就算不“谋其政”?评价?我的评价就是“杂散电流”不影响人身安全和系统运行!
回复
23楼
lingxuct 发表于 2014-1-9 13:20 回答你了就“谋其政”了,你不满意就算不“谋其政”?评价?我的评价就是“杂散电流”不影响人身安全 …““杂散电流”不影响人身安全和系统运行!”评价有失偏颇。
回复
24楼
弱弱的问下 什么是杂散电流 怎么产生
回复
25楼
lingxuct 发表于 2014-1-8 10:56 个人不想谈“杂散电流”,它的存在或大小对什么有影响?对人身安全有威胁吗?对系统运行影响大吗?个 …是不是会对相连的埋地金属设施产生腐蚀?
回复
26楼
看来没人能解释这个啊,我也是有一样的疑惑,到底PEN 能不能重复接地,重复接地在哪?TN-C-S系统中PEN需要做重复接地分开PE和N吗?还是不用作重复接地分开PE和N线?有谁解释下啊。杂散电流按照王老的说法,PEN 重复接地容易产生杂散电流,但是为什么还要还说在电气装置外的低压配电线路上只要能将PEN重复接地的就要重复接地,这不矛盾吗?唉愁死人啊,不明白啊,谁能给讲明白啊!
回复
27楼
回楼上:PEN线上重复接地越多越可靠!
所渭杂散电流,就让它存在好了。
回复
28楼
路过 学习啦
回复
29楼
sun_yu 发表于 2014-1-9 18:21 看来没人能解释这个啊,我也是有一样的疑惑,到底PEN 能不能重复接地,重复接地在哪?TN-C-S系统中PEN需要做 …PE线上重复接地越多越可靠。但PEN 重复接地就不是那么回事了,因为PEN线中包括N线,N线一重复接地就会在大地中产生杂散电流,是应该尽量避免的。TN-C-S系统中PEN线并不需要做重复接地。因为凡有S即是PE和N“分开”的意思。PE和N线分开处即是PEN线的末端接地处,而不是“重复接地”处。既然PEN 重复接地容易产生杂散电流,为什么还有人要说“在电气装置外的低压配电线路上只要能将PEN重复接地的就要重复接地”,这是因为他们一是将TN-C-S系统与TN-C系统混淆了,二是不明白杂散电流危害性究竟是什么?个人看法,仅供参考。
回复
30楼
JGJ16-2008
12.2低压配电系统的接地形式和基本要求
12.2.1低压配电系统的接地形式可分为TN、TT、IT三种系统,其中TN系统又可分为TN—C、TN-S、TN—C-S三种形式。
12.2.2TN系统应符合下列基本要求:
1在TN系统中,配电变压器中性点应直接接地。所有电气设备的外露可导电部分应采用保护导体(PE)或保护接地中性导体(PEN)与配电变压器中性点相连接。
2保护导体或
保护接地中性导体应在靠近配电变压器处接地,且应在进入建筑物处接地。对于高层建筑等大型建筑物,为在发生故障时,保护导体的电位靠近地电位,需要均匀地设置附加接地点。附加接地点可采用有等电位效能的人工接地极或自然接地极等外界可导电体。
回复
31楼
12.4.3配电装置的接地电阻应符合下列规定:
1当向建筑物供电的配电变压器安装在该建筑物外时,应符合下列规定:
1)对于配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器的保护接地接地网的接地电阻符合公式(12.4.3)要求且不超过4Ω时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地网。电气装置的接地电阻,应符合下式要求:
R≤50/I (12•4•3)
式中R——考虑到季节变化时接地网的最大接地电阻(Ω);
I——单相接地故障电流;消弧线圈接地系统为故障点残余电流。
2)
低压电缆和架空线路在引入建筑物处,对于TN-S或TN—C-S系统,保护导体(PE)或保护接地中性导体(PEN)应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω;
回复