建筑水管、气管入口处的接地怎么接?
漫天飞雪
2007年09月23日 23:22:43
来自于防雷减灾
只看楼主

请问建筑水管、气管入口处的接地,要求用什么方法,为什么?1、用扁钢从附近接地体中引过来;2、用铜导线引至总等电位箱;3、用扁钢引至总等电位箱。

请问建筑水管、气管入口处的接地,要求用什么方法,为什么?
1、用扁钢从附近接地体中引过来;
2、用铜导线引至总等电位箱;
3、用扁钢引至总等电位箱。
免费打赏
alft118
2007年09月26日 12:13:14
2楼



用扁钢从建筑物接地体中引过来,进行电气连接!
回复
alft118
2007年09月26日 12:13:55
3楼


有条件的可以进行2点以上电气连接!
回复
zhaoyizhao
2007年09月26日 19:27:23
4楼
一般用等电位接地,主要是保证人身安全,由等电位箱软连接
回复
alft118
2007年09月27日 10:14:13
5楼




问题应该区分:
1.水管主管进入建筑物时----与建筑物主接地系统进行2点电气连接
2.水管分管进入楼层时与本层等电位箱进行电气连接[此又构成了一级等电位联结---保护本层人身安全]
回复
漫天飞雪
2007年10月14日 10:04:35
6楼
以下是引用alft118在2007-09-27 10:14:13.0发表的内容:

问题应该区分:
1.水管主管进入建筑物时----与建筑物主接地系统进行2点电气连接

你说的2点应该在哪两个位置比较好?
回复

相关推荐