接地为什么有的走导线有的走扁钢?
漫天飞雪
2007年09月23日 23:18:37
来自于防雷减灾
只看楼主

请问接地保护为什么有的是走三相五线的地线(铜导线),而有的又走扁钢?这两种情况一般分别用在什么地方?如果用扁钢的话,是不是就不需要再进地线(铜导线),进三相一零四根铜导线就行了?

请问接地保护为什么有的是走三相五线的地线(铜导线),而有的又走扁钢?这两种情况一般分别用在什么地方?如果用扁钢的话,是不是就不需要再进地线(铜导线),进三相一零四根铜导线就行了?
免费打赏
蓝鸟
2007年09月24日 10:43:22
2楼
扁铁与铜心线相比较,铜的接地性能要比扁铁好,并不是说有扁铁了就不需要铜心线,主要看你设备的接地要求,如果对于接地要求高的,那就用铜心线。
回复
qashill
2007年09月26日 11:41:52
3楼
同意二楼的观点,另外有一些补充:
1、干线距离较近的,用三相五线,PE线接地就可以了,当然用三相四线,扁钢接地都可以,只要附合接地的载流面积就可以了。
2、距离较远的,或者穿过不同建筑的干线,在三相五线PE线接地的基础上,须加重复接地,和近处的等电位接地点连接,防止保护接地受损坏后而失去作用。
回复