暖气片标况与非标况下的转换
chen1991223
2013年12月31日 12:01:30
来自于采暖供热
只看楼主

第一次做供暖的设计,发现暖气片样本上面差不多均为95/70摄氏度的供回水下的,可是此项工程为85/60的供回水,在没有实验系数a,b的情况下,如何将标况下温差64.5的单片散热器的q变为54.5温差。 完全爪机敲打,求前辈指导。。。

第一次做供暖的设计,发现暖气片样本上面差不多均为95/70摄氏度的供回水下的,可是此项工程为85/60的供回水,在没有实验系数a,b的情况下,如何将标况下温差64.5的单片散热器的q变为54.5温差。 完全爪机敲打,求前辈指导。。。
zyhlyx
2013年12月31日 15:42:16
2楼
可认为传热系数的变化为零,散热量与传热温差成正比进行换算。温差就是散热器平均温度与室温的差值。
回复
jyhimpossible
2014年01月02日 08:31:41
3楼
我们没有算过这些,但是我们热源的热媒温度为95/70℃,但是经过热网输送,损失热量之后的热媒温度差不多就是85/60℃.
回复
zhaoyanqiang
2014年01月02日 11:24:56
4楼
这个是有公式的,散热器样本参数上可以查
回复
冰鹰
2014年01月02日 13:32:58
5楼
楼上说的对,各个厂家的样本中都有设计工况与实际工况的换算公式的,你可以找一本参考一下!
回复
shenzhenshajin
2014年01月02日 17:21:28
6楼
散热器样本参数上可以查