单层公共建筑的消火栓设置问题
shichenjiang
2013年12月31日 09:44:29
只看楼主

在做个体育馆项目,建筑高度22m,主场馆为篮球馆,座位数4000。主场馆设置了消防水炮,然后室内消火栓充实水柱计算为28m,栓口水压软件计算出为92m。问题如下:若是按计算的充实水柱设计,那么消火栓栓口水压会92m,按规范应减压至50m以下,如此一来,消火栓水柱不能到达屋顶;若是直接按13m充实水柱设计,那么消火栓就没有水柱可以到达屋面。如果按第一种做法,采用国标图集中的可调式无后座力多功能消防水枪,不再减压,但没有规范支持,不知可行不。

有没有权威的定论?盼各位大牛出来解惑,谢谢~~
免费打赏
王农勤
2013年12月31日 13:31:26
2楼
消防水炮,有图集的。消火栓按13m充实水柱设计。
回复
云飘飘
2014年01月01日 07:04:20
3楼
就是,主要是水泡救火
回复
w-jwei
2014年01月03日 09:47:16
4楼
你是消火栓系统出口压力不能太大,否则,消防队员无法操作。由于层高过高,这时不应考虑屋顶处消火栓也能到达,结合规范,充实水柱不能选的太高。
回复
johtnupt
2014年01月09日 09:57:21
5楼
好贴,绝对要支持下!!~~
回复
electricity
2014年01月09日 10:13:26
6楼
http://xfcbbs.com/?fromuid=131972
性福啊
回复
njf810
2014年01月10日 11:07:01
7楼
不错,学习学习!!
回复

相关推荐

APP内打开