现在严寒和寒冷地区节能建筑的单位面积的热负荷为十点多瓦,采用PE-X管时,需要布置间距比较大,大家都是多大呀,感觉心里没有底?
现在严寒和寒冷地区节能建筑的单位面积的热负荷为十点多瓦,采用PE-X管时,需要布置间距比较大,大家都是多大呀,感觉心里没有底?
2楼
一层和顶层盘管间距200,距墙200—250,标准层间距250,距墙250—300,这是一般做法。
回复
3楼
规范里有吧
回复
4楼
通过计算,地暖辐射热水管的间距大于400mm,已超过规范范围,不知问题出在哪了?
当地面层为陶瓷时,PE-X管的单位地面面积的散热量为:平均水温为35度时,室内空气温度18度时,加热管间距为300mm时,散热量为76.4w/m2,热损失21.7w/m2,大于计算所需的单位面积热负荷?怎么办?
回复
5楼
通过计算,地暖辐射热水管的间距大于400mm,已超过规范范围,不知问题出在哪了?
当地面层为陶瓷时,PE-X管的单位地面面积的散热量为:平均水温为35度时,室内空气温度18度时,加热管间距为300mm时,散热量为76.4w/m2,热损失21.7w/m2,大于计算所需的单位面积热负荷?怎么办?请给予回复,谢谢!
回复
6楼
你就按规范来就行 需要的加密的 有良心的房产商自然就加密了
回复
7楼
wmjdwm 发表于 2014-1-1 14:09 通过计算,地暖辐射热水管的间距大于400mm,已超过规范范围,不知问题出在哪了?当地面层为陶瓷时,PE-X管 …按照最大300敷设,计算的时候扣除遮挡物等!
回复
8楼
知道了,谢谢!
回复