在一个高压电容柜中有9个容量为200KVA的单相电容器,那么串联电抗器的容量是多少怎么选择,假设电抗器的电抗率是2%
在一个高压电容柜中有9个容量为200KVA的单相电容器,那么串联电抗器的容量是多少怎么选择,假设电抗器的电抗率是2%
2楼
自己的理解:9个200的单相电容器一起使用,相当于一相的容量为600.那么电抗器的容量为600*2%=12(kva)。如果这样计算正确的话,不太清楚的是这个12KVA是电抗器的单相容量还是三相容量
回复
3楼
清单不是给你列出来了,电抗器型号-12/1Q-2%
回复
4楼
图纸下方的清单不是给你列出元件了,有电抗器,一个,电抗器型号-12/1Q-2%
回复
5楼
单相!!:):):)
回复
6楼
wxs801020 发表于 2013-12-28 15:20 清单不是给你列出来了,电抗器型号-12/1Q-2%那是自己算的
回复