钢梁上搁置混凝土压型钢板组合楼板 钢梁上翼缘厚度取值 我取值上翼缘厚t=8 怕小了 会出事 次梁间距2.85m
钢梁上搁置混凝土压型钢板组合楼板 钢梁上翼缘厚度取值
我取值上翼缘厚t=8 怕小了 会出事 次梁间距2.85m
2楼
不会吧
板肋与两平行2米多
不出事才怪内
你的钢梁柱距是多少呀?
板肋尽量取与钢梁垂直!
回复
3楼
可卿 发表于 2013-12-29 13:29 不会吧板肋与两平行2米多不出事才怪内那个梁是主梁 主梁与板肋平行 次梁与板肋垂直 次梁间距是2850 那个次梁的翼缘够吗? 次梁截面400x180x6x8
回复
4楼
看你楼面荷载了
一般情况下是可以的!
回复
5楼
要看跨度,荷载咋样
回复
6楼
可卿 发表于 2013-12-30 08:32 看你楼面荷载了一般情况下是可以的!个梁是主梁 主梁与板肋平行 次梁与板肋垂直 次梁间距是2850 那个次梁的翼缘够吗? 次梁截面400x180x6x8 楼面荷载6.0 恒 2.0活载
回复
7楼
路过,看看,顶一下。
回复
8楼
可卿 发表于 2013-12-30 08:32 看你楼面荷载了一般情况下是可以的!请问是在楼板计算里看吗
回复
9楼
工具箱里看组合梁设计结果
回复
10楼
肋板方向错误,就和钢筋方向错误一样
回复