中央空调水系统,制热调制不出来是什么情况????
zshw1219
zshw1219 Lv.4
2013年12月27日 16:15:02
来自于中央空调
只看楼主

夏天制冷调试没问题,现在制热调试不出。制热的热源来自锅炉,空调末端是风机盘管和空调箱。热水泵刚开的时候房间温度在升高,但是过了一段时候后房间温度反而降低了,且空调箱的回水压力比供水压力大。这是什么情况???

夏天制冷调试没问题,现在制热调试不出。制热的热源来自锅炉,空调末端是风机盘管和空调箱。热水泵刚开的时候房间温度在升高,但是过了一段时候后房间温度反而降低了,且空调箱的回水压力比供水压力大。这是什么情况???
免费打赏
宝贝佳林
2013年12月28日 15:09:44
2楼
是不是供回水管道接反了,还有可能就是热水循环水泵的流量不够。请详细说明系统的运行情况。
回复
飛心破碎
2013年12月28日 16:11:38
3楼
不懂,过来学习一下
回复
xlhjanus
2013年12月28日 19:43:48
4楼
一般像楼主说的这种系统,制冷,制热的循环泵是分开设置的,由于制冷是5℃温差工况运行,制热一般采用10℃温差工况运行,所以一般是制冷主机--制冷循环泵,锅炉(换热器)--供热循环泵;像楼主说的这个情况(空调箱的回水压力比供水压力大),应该检查下空调水系统与冷热源的接管是否有问题,可能冷源与空调系统的接管没问题,热源与空调系统的接管反了,这样就导致了制热运行时,风盘和空调箱是上供下回(正常应该是下供上回),风盘和空调箱运行时换热效率锐减,影响系统正常运转。另外,还应该检查下冷源、热源的切换阀门等安装位置及阀位等是否有问题。还有就是看看热源设备(锅炉)的出力情况,如果锅炉设备存在较频繁的启停炉的情况,或长时间处于低负荷运转的状况,则说明锅炉出力低,需求侧的热负荷小,也可以从侧面证明末端设备换热有问题(管线接反)。如果确定是管线反接,应立即改过来,因为不但影响效果,还由于末端设备在进水端设有过滤器,如果接反,那么系统中的污物就直接进入盘管,无法清洗,损坏设备。
回复
xlhjanus
2013年12月28日 19:44:17
5楼
2013年12月28日 21:18:54
6楼
路过学习学习,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
zshw1219
2013年12月30日 15:07:48
7楼
清泉5 发表于 2013-12-28 15:09 是不是供回水管道接反了,还有可能就是热水循环水泵的流量不够。请详细说明系统的运行情况。这套系统采用的是两管制的,不存在供回水管接反的现象,个别风机盘管调试不出,个别空调箱的回水压力大于供水压力的。风机盘管调试不出的是在最高层五层供水最开始,回水最末端的地方,大概有11台效果不行,而且是连续的,但后面就好了。这11台均是下出风,采用的是散流器。后面大部分是侧出风的即使有下出风的效果也挺好的。空调箱效果不好的地方在一层。
回复
zshw1219
2013年12月30日 15:08:08
8楼
2013年12月30日 15:08:31
9楼
xlhjanus 发表于 2013-12-28 19:44 一般像楼主说的这种系统,制冷,制热的循环泵是分开设置的,由于制冷是5℃温差工况运行,制热一般采用10℃温 …这套系统采用的是两管制的,不存在供回水管接反的现象,个别风机盘管调试不出,个别空调箱的回水压力大于供水压力的。风机盘管调试不出的是在最高层五层供水最开始,回水最末端的地方,大概有11台效果不行,而且是连续的,但后面就好了。这11台均是下出风,采用的是散流器。后面大部分是侧出风的即使有下出风的效果也挺好的。空调箱效果不好的地方在一层。
回复
xlhjanus
2013年12月30日 16:53:25
10楼
供回水接反与系统是否采用两管制无关。是指在施工过程中,热源的供回水管是否与空调系统的供回水管对接正确。连接正确的话末端设备不会出现回水压力大于供水压力。还有为避免仪表误差,最好测供水压力、回水压力的压力表使用同一块。
回复
zshw1219
2013年12月30日 17:26:03
11楼
xlhjanus 发表于 2013-12-30 16:53 供回水接反与系统是否采用两管制无关。是指在施工过程中,热源的供回水管是否与空调系统的供回水管对接正确 …如果水泵的扬程不够会出现什么情况???
回复