刚入行,做了个车棚的加固方案,大家看看怎么样
蜗居蟹
蜗居蟹 Lv.7
2013年12月26日 10:27:53
只看楼主

本帖最后由 蜗居蟹 于 2013-12-31 09:46 编辑 刚刚进入钢结构这一行,只能做些简单的,这个车棚因为上面要加装太阳能板,所以得加固。PKPM不太熟悉,好像不能算这种结构吧,只好用ANSYS计算了。 梁下面加焊一道钢板,圆弧段贴8个厚的板加强,同时加了几个横向加强板。算出来应力280MPa。 注:这个方案现在不用了,焊接工作量大。 没想到大家热情!希望在论坛能交到可以互相学习的好朋友,因为我刚做这个好多都不懂,比较心慌。

本帖最后由 蜗居蟹 于 2013-12-31 09:46 编辑

刚刚进入钢结构这一行,只能做些简单的,这个车棚因为上面要加装太阳能板,所以得加固。PKPM不太熟悉,好像不能算这种结构吧,只好用ANSYS计算了。
梁下面加焊一道钢板,圆弧段贴8个厚的板加强,同时加了几个横向加强板。算出来应力280MPa。

注:这个方案现在不用了,焊接工作量大。
没想到大家热情!希望在论坛能交到可以互相学习的好朋友,因为我刚做这个好多都不懂,比较心慌。
QQ图片20131226101817.jpg
QQ图片20131226101945.jpg




QQ图片20131226101817.jpg


QQ图片20131226101945.jpg

免费打赏
zyhjiao
2013年12月26日 13:05:36
2楼
稳定呢,怎么考虑的?
回复
蜗居蟹
2013年12月26日 13:51:44
3楼


梁上加了三道系杆,还有檩条,平面外稳定性不起控制作用
回复
zyhjiao
2013年12月26日 14:19:44
4楼
liqingmin898 发表于 2013-12-26 13:51 梁上加了三道系杆,还有檩条,平面外稳定性不起控制作用截面加高后,梁上的系杆和檩条不能保证其整体稳定,还有加的那道钢板的局部稳定是怎么计算的呢?
回复
钢结构小达人
2013年12月26日 14:45:24
5楼
竟然用ansys算这个。。。
回复
蜗居蟹
2013年12月26日 15:07:52
6楼


那道钢板的局部稳定性没有计算呀,只能通过加筋解决!整体稳定性这块ansys用的不熟,pkpm计算这样的模型我感觉不好,我看他们之前的pkpm模型全部用梁柱单元
回复
蜗居蟹
2013年12月26日 15:10:21
7楼


哎,就这个用的熟点
回复
蜗居蟹
2013年12月26日 15:27:07
8楼


你说的很对噢。要不要在板上加一道系杆?
回复
zyhjiao
2013年12月26日 16:00:41
9楼
liqingmin898 发表于 2013-12-26 15:27 你说的很对噢。要不要在板上加一道系杆?用ansys做屈曲分析,包括钢板的局部稳定,考虑几何非线性。怎么感觉简单的东西做复杂了!!!?
回复
蜗居蟹
2013年12月26日 16:16:38
10楼


所以没做屈曲分析,想从构造上加强下,刚我把梁总高减小100,再局部板加厚点
回复
abccolorful
2013年12月28日 15:42:07
11楼
感觉简单的东西做复杂了
回复

相关推荐