1.我们公司设计的一台30KW的水冷单元机,工质:R407C,单冷的。在我们公司的实验室测得风侧制冷量29.76KW,水侧制冷量27.9kw,但是在合肥通用的国家级实验室测得水侧冷量31.27kw,风侧冷量30.2kw,不知道为什么水侧冷量相差这么大???2.从合肥所回来后,放置了大概一个月我们复测,发现风侧冷量变小了大概28.7KW,我们没有改变什么就是一直测,机组测了两天,今天发现冷量又跟以前差不多29.5KW. 实在是不知道怎么回事??为什么测第一天冷量都是28.7左右,今天却增大了?

1.我们公司设计的一台30KW的水冷单元机,工质:R407C,单冷的。在我们公司的实验室测得风侧制冷量29.76KW,水侧制冷量27.9kw,但是在合肥通用的国家级实验室测得水侧冷量31.27kw,风侧冷量30.2kw,不知道为什么水侧冷量相差这么大???
2.从合肥所回来后,放置了大概一个月我们复测,发现风侧冷量变小了大概28.7KW,我们没有改变什么就是一直测,机组测了两天,今天发现冷量又跟以前差不多29.5KW. 实在是不知道怎么回事??为什么测第一天冷量都是28.7左右,今天却增大了?
表达问题能力有限,不知道各位看懂了吗??能否帮着分析一下??头疼 想不通
免费打赏
又土又木
2014年02月27日 08:54:46
2楼
你们自己的实验室应该也是通用所做的吧?第一这个冷量和你的充注量有关系,第二自己实验室的风道风腔与在合肥的是否尺寸大小一样?第三水温的控制有没有做好也会影响的吧