16A的微型断路器每个回路能带多少米220V的5050LED灯带?
xuyi4317
xuyi4317 Lv.5
2013年12月24日 15:52:08
只看楼主

5050LED灯带,电源电压220V的,3*BV2.5+16A微型断路器每个回路能带多少米?灯带厂家给的参数是每米14.5W,安装后现场实测80米灯带总电流为2A左右。 请前辈指教! 另假设某灯具功率为1000W,电压为220V,功率因数为0.5,那么该灯具的额定电流是多少A? 安装后现场实测火线的电流会是多少?

5050LED灯带,电源电压220V的,3*BV2.5+16A微型断路器每个回路能带多少米?灯带厂家给的参数是每米14.5W,安装后现场实测80米灯带总电流为2A左右。 请前辈指教!
另假设某灯具功率为1000W,电压为220V,功率因数为0.5,那么该灯具的额定电流是多少A? 安装后现场实测火线的电流会是多少?
免费打赏
roooocky
2013年12月24日 17:52:16
2楼
1.断路器16A,可靠系数取1.3,该回路最大电流=16/1.3=12.3A,能带灯带的理论长度(不考虑压降)为16/1.3*220/14.5=186.7m,若考虑压降估计不超过70m;
2.1000/220/0.5=9.09A
回复
wjql3002
2013年12月24日 20:10:49
3楼
:victory: :victory:
回复
xuyi4317
2013年12月25日 11:40:44
4楼
roooocky 发表于 2013-12-24 17:52 1.断路器16A,可靠系数取1.3,该回路最大电流=16/1.3=12.3A,能带灯带的理论长度(不考虑压降)为16/1.3*220 …请教下版主,压降如何算来的? 现场灯带每20米一个电源接头,接到BV2.5的电源线上。最长也只能带70米?
回复
zjl632234803
2014年07月22日 19:26:32
5楼
这个带多长灯带的,有没有规范指定一定要在多少米范围内。
回复
snoopy555
2016年08月14日 23:53:21
6楼
我也正疑惑这个问题,一个回路到底能带多少米的LED灯带?有没有老师解答一下。
回复
大虾大虾
2016年08月15日 07:55:34
7楼
十分感谢,
回复
blog_1408414258
2016年08月19日 14:57:15
8楼

谢谢分享,楼主好人啊!!!
回复
abaozi
2016年08月20日 10:42:00
9楼
路过,学习,学习。
回复

相关推荐

APP内打开