sbr调试遇到的问题
huanghua1113
2007年09月23日 15:45:17
来自于水处理
只看楼主

大家好,我现在在调试一个1。5wt/d的城市污水厂,好氧池为33×22×6.5,目前水位4米左右,我们往水里面加了很多营养,但是不知道营养是怎么算的,请问葡萄糖和面粉的COD是怎么算的?还有我现在出水上清液COD为80,而BOD只有1.9,这个正常吗?

大家好,我现在在调试一个1。5wt/d的城市污水厂,好氧池为33×22×6.5,目前水位4米左右,我们往水里面加了很多营养,但是不知道营养是怎么算的,请问葡萄糖和面粉的COD是怎么算的?
还有我现在出水上清液COD为80,而BOD只有1.9,这个正常吗?
免费打赏
pingzhijltx
2007年09月26日 13:09:30
2楼
你各取1克溶于1升水里测测不就行了。目前每天的进水量有多少,不能只加葡萄糖和面粉啊,主要的还是用污水来培养。80和1.9是正常的,因为可能现在你只加这两样东西,COD提高上去了,而BOD却很低