上部剪力墙钢筋应该不能穿过钢骨翼缘下去,是不是全在钢骨梁翼缘上焊接套筒连接
上部剪力墙钢筋应该不能穿过钢骨翼缘下去,是不是全在钢骨梁翼缘上焊接套筒连接
3楼
剪力墙钢筋宜避开钢骨,按构造要求锚入钢骨混凝土梁的混凝土范围内。
回复
4楼
小面片 发表于 2013-12-26 13:31 剪力墙钢筋宜避开钢骨,按构造要求锚入钢骨混凝土梁的混凝土范围内。钢骨翼缘比较宽,墙又比较窄,避不开咋整
回复
5楼
顶一下没做过不过很好奇
回复
6楼
也没经验,是否可把上翼缘整窄点?
回复
7楼
zjutmzjc4 发表于 2014-1-6 09:37 钢骨翼缘比较宽,墙又比较窄,避不开咋整 虽然规范上给出了套筒连接方式,但套筒连接不建议在实际工程中大规模使用。 问题的实质是钢骨转换梁截面的设计问题。对于这样的梁,钢骨的主要作用是抗弯,是抗剪,可否增加钢骨高度以减小钢骨宽度,或者采用格构式双钢骨形式等等,需要结合钢筋放样综合考虑,以确定合理的钢骨截面。
回复
8楼
总结的很好!:victory:
回复