问下师傅们,像这种情况需要几组增压机组?
chen7290193
2013年12月23日 15:11:04
只看楼主

小区属于居民楼2栋18层 层高均3米1栋33层 层高同上另外后期有一栋综合楼,4层 试问师傅们准备几用一备最为合适?

小区属于居民楼
2栋18层 层高均3米
1栋33层 层高同上
另外后期有一栋综合楼,4层
试问师傅们准备几用一备最为合适?
xiao888hong
2013年12月23日 17:08:03
2楼
你说的这些建筑 ,都在一个小区吧。一般习惯做法 都是 一用一备。
回复
刑天将军
2013年12月23日 23:03:20
3楼
我个人觉得有点一用一备有点浪费
回复
chen7290193
2013年12月25日 08:58:43
4楼


那水泵用多大功率合适啊
回复
xiao888hong
2013年12月25日 10:37:29
5楼
楼主问的问题,还是不明确?高层小区,考虑的东西很多,一般消防系统需要增压,给水系统需要增压,不同情况是不一样的。如果是消防系统,其中包括消防栓给水系统、喷淋系统,就需要设置消防栓泵2台 (一用一备),喷淋泵2台(一用一备),给水系统需要分区,可以采用无负压给水设备。消防水系统,要计算最高建筑的消防栓系统,也就是楼主提供的33层,就算出该建筑的消防栓系统压力,知道了流量、扬程即可确定消防栓泵的功率,喷淋系统同理,计算所设喷淋建筑所需的流量、扬程即可确定喷淋泵的功率,当然不要忘记考虑屋顶水箱间内的威压设备的功率,根据规范对静水压力的要求来确定。希望对您有帮助。
回复
曼陀罗
2013年12月25日 17:16:05
6楼
一用一备 分区比较好吧
回复

相关推荐

APP内打开