这么设计风管合理不?
胖次胖次
2013年12月21日 16:09:59
来自于中央空调
只看楼主

超市的风管道设计,层高4米多。想问问照图这么做和常见的主干管两侧对称出支管形或直接风管侧面开洞有什么好处坏处,不太懂啊。

超市的风管道设计,层高4米多。想问问照图这么做和常见的主干管两侧对称出支管形或直接风管侧面开洞有什么好处坏处,不太懂啊。

q1.JPG

jyh060552
2013年12月22日 18:49:35
2楼
应该没问题
回复
胖次胖次
2013年12月23日 09:11:14
3楼
感觉有点奇怪 不知道行不行啊
回复
blacksheep2013
2013年12月23日 19:35:27
4楼
常见的那种对称布局,最不利管路小,所需机外余压小。如图所示布局,只要风机没问题就可以,只是功率稍微大点
回复
益元
2013年12月23日 21:35:53
5楼
没问题,很好
回复
ljjizhu
2013年12月24日 22:23:48
6楼
再前面两节加装风量调节阀是不是好点?
回复
jinxuezi
2013年12月24日 23:47:52
7楼
第一,两个三通管件画法都有问题,第二,近端支管应设调节阀
回复
fatge2011
2013年12月25日 09:39:50
8楼
风口可以用散流器,成本会少一点
回复
quqq163com
2013年12月25日 15:04:29
9楼
很好,不错
回复
underoath1
2013年12月25日 15:04:50
10楼
jinxuezi 发表于 2013-12-24 23:47 第一,两个三通管件画法都有问题,第二,近端支管应设调节阀画法有问题。。。你太逗了
回复
underoath1
2013年12月25日 15:06:32
11楼
jinxuezi 发表于 2013-12-24 23:47 第一,两个三通管件画法都有问题,第二,近端支管应设调节阀而且 并不一定是最近的出风量最大
回复

相关推荐

APP内打开