32楼
muyuyao 发表于 2013-12-26 18:21 这是照明箱吗?!怎么没有PE排?!这么一个角就能看到整个箱的全部?,你厉害。
回复
33楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-27 11:10 编辑 cooo-zengz 发表于 2013-12-26 20:12 这么一个角就能看到整个箱的全部?,你厉害。图片的右下角明显接了两根PE线,与灯具电缆同孔进出,估计就是给两灯具的PE线,但不是压在PE排上,所以估计并没有设置PE排!PE排通常而是设置在箱体左下角的,该图片是箱体最下部,未看到PE排!!!原图照片上是两只一类灯具,且已经说明“可调式移动灯架及照明控制箱(时控) ”,所以可以断定就是通过该照明箱控制的!照明配电箱又不需要多大,没必要只反映一个角,否则就有可能与动力回路混在同一只箱体内了,但这样做的话,显然违反临电规范的“动力照明分离”原则!两只灯,就应该设置两只1P+N漏保,而不应该只设一只!请楼主将该照明箱的全貌重新拍照上传!!!
回复
34楼
相对来说, 比起好多工地,进步好多,但还要。。。。
回复
35楼
虽然如各位师傅说的有许多地方需要改进,但比我们工地上的电箱整齐多了。
安全比生产更重要。
回复
36楼
:(:(:(:(:(:(
回复
37楼
配电箱内怎么没看到端子N和PE
回复
38楼
cooo-zengz 发表于 2013-12-26 20:11 不是两根线接入就一定是2P。 那你怎么看这漏保前面的开关是两个?1p+n只有一个开关,不断零线。楼主图里的漏保是2个开关连在一起,零线会断开,怎么就是2p的了?
回复
39楼
谢谢楼主分享,学习了.....
回复
40楼
cooo-zengz 发表于 2013-12-23 22:05 1、中性线没用蓝色电线;2、箱体接地线没用黄绿双色电线;3、估计应该是照明电箱,但明显存在一闸多 …时控,施工照明小动物进来了
回复
41楼
电缆建议穿塑料管固定在钢构底下,灯塔电源线也须穿塑料管保护,电箱应增加地排,线路应分色,电箱门要接地。
回复