8度区0.2g、三类场地、65米高18层框剪结构......
zzl9105
zzl9105 Lv.7
2013年12月19日 10:45:45
只看楼主

本帖最后由 zzl9105 于 2013-12-19 15:21 编辑 如题当为1a类场地时,调过了。提了墙柱条件图。现在地勘正式出来了,是第三组,三类场地。晕了,计算的墙、柱、梁,全红了,而且位移角一下变为1/550左右了,与1/800差远了。这下惨了。这可不是加个2~3片墙就可以解决的了。有相同工程经验的同行们,交流一下。你们是否采取了特别抗震措施?或者就是硬抗,把它调过了?

本帖最后由 zzl9105 于 2013-12-19 15:21 编辑

如题
当为1a类场地时,调过了。
提了墙柱条件图。
现在地勘正式出来了,是第三组,三类场地。
晕了,计算的墙、柱、梁,全红了,而且位移角一下变为1/550左右了,
与1/800差远了。
这下惨了。这可不是加个2~3片墙就可以解决的了。
有相同工程经验的同行们,交流一下。
你们是否采取了特别抗震措施?或者就是硬抗,把它调过了?
免费打赏
liuxingyu105
2013年12月26日 16:35:12
12楼
我晕,,你这个地勘真可以,,,你这可以重算重画了~~
回复
lm5825855
2013年12月26日 16:56:35
13楼
怎么可以之前就按Ia算呢? 那不是自己不给自己留后路么?
只有先设隔震支座,然后再硬调。
回复
mlml9999
2014年03月15日 14:43:07
14楼
我也正在找8度区的资料学习!
回复
pk结构
2014年11月01日 15:01:44
15楼
楼主你好,我现在也碰到一个这样的项目,8度0.2g,三类场地还是个三甲医院,框剪结构,剪力墙红的一塌糊涂,有机会和你交流交流啊。
回复
五月设计迪奥s
2014年11月01日 20:10:24
16楼
这一变化可就真的犀利了!~毕竟都说了,是硬性指标,还是可劲调整吧
回复
qq_1405667523201
2014年11月11日 14:58:08
17楼
pk结构 发表于 2014-11-1 15:01 楼主你好,我现在也碰到一个这样的项目,8度0.2g,三类场地还是个三甲医院,框剪结构,剪力墙红的一塌糊涂, …我最近也在做8度0.2,3类的框剪~~有机会交流交流呀 qq75672316
回复
一只小兔纸
2014年11月11日 17:55:22
18楼
怎么解决呢?
回复
zzl9105
2014年11月19日 09:16:32
19楼
一只小兔纸 发表于 2014-11-11 17:55 怎么解决呢?雅居乐的项目,现在暂停了。
回复
晴天娃娃2014
2014年12月03日 21:53:08
20楼
我晕,,你这个地勘真可以,,,你这可以重算重画了~~
回复
wandful
2015年11月25日 22:34:58
21楼
只怪现在强势的万恶甲方,同感,说起都是泪
回复

相关推荐

APP内打开