本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-19 14:02 编辑 洗脸盆处地面防水材料采用水泥基防水材料,图纸上卫生间的防水上反墙1.8m,洗手盆处的防水上反墙多高?有必要也是1.8m吗?规范应该多少?请各位大神给我上一课吧!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-19 14:02 编辑
洗脸盆处地面防水材料采用水泥基防水材料,图纸上卫生间的防水上反墙1.8m,洗手盆处的防水上反墙多高?有必要也是1.8m吗?规范应该多少?请各位大神给我上一课吧!
12楼
lkq12345 发表于 2013-12-20 10:52 正常设计是要求,淋浴区是1800,非淋浴区1300好的!谢谢!
回复
13楼
甲方施工员 发表于 2013-12-20 09:32 正常设计是要求,淋浴区是1800,非淋浴区1300。如果我没记错的话好的!谢谢!
回复
14楼
路过!呵呵呵!
回复
15楼
正常设计,淋浴区是1800,非淋浴区1300
回复
16楼
泥浆 发表于 2013-12-19 10:49 1、安装带软管淋浴喷头的墙面及其两侧墙面自地面以上 1800m m; 2、采用暗管(无软管)安装 …请问这是经验做法吗?有没有规范依据?
回复
17楼
CECS196,3.2.3规定,以可能溅到水的范围为基准,向外延伸不应小于250,浴室花洒喷淋的临墙面防水高度不应低于2000
回复
18楼
路过学习分享
回复
19楼
路过~学习学习~
回复
20楼
happytohelp911 发表于 2013-12-21 08:04 请问这是经验做法吗?有没有规范依据?这好像就是规范!
回复
21楼
学习了正常设计,淋浴区是1800,非淋浴区1300
回复