请高手回答一个,选择电缆截面的问题
xuzan2011
xuzan2011 Lv.5
2013年12月18日 11:21:46
只看楼主

有个光伏发电工程,逆变器室受地形条件限制,好多放在了方阵边缘,致使汇流箱至逆变器的距离长,有的在400米左右。汇流箱至逆变器的直流电缆,设计院好多线选的是2*185的,选的比较大,现在领导让我负责核算一下,小弟有个问题不是很清楚,特向高手请教。设计院考虑到线路压降,套用的公式:S=ρ*2LI/ΔUp;请问,ΔUp取值多少?

xiaoneijidao
2013年12月18日 13:49:43
2楼
是需要核实下,我怎么觉得2*185应该是直流柜进逆变器的线呢....
回复
向天索要1度电
2013年12月24日 21:53:16
3楼
静等答案啊,同问
回复
xuzan2011
2014年02月10日 09:53:54
4楼
设计院对光伏电池组件至逆变器段,总的电压降取不大于2%,其中光伏电缆是不大于0.4%,直流电缆不大于1.6%。具体取值依据,不是很清楚。