单节点板的连接形式可以做两排螺栓吗。
bj_sly_jxfgs
bj_sly_jxfgs Lv.12
2013年12月18日 11:00:41
只看楼主

节点板做到快20厚了可以吗。

节点板做到快20厚了可以吗。
免费打赏
tiaotao
2013年12月18日 11:43:38
2楼
那这个节点也太重了吧,是否看错了啊。
回复
破车的主人
2013年12月18日 11:59:13
3楼
当然可以做成两排,至于节点板厚度,你按规范算算啊,不要太懒惰哦!一般情况下,是连接梁腹板+2~4mm
回复
bj_sly_jxfgs
2013年12月18日 12:04:59
4楼
腹板抗剪净截面PKPM怎么是按照V除以A来算。公式不是要乘1.5吗。
回复
杰克
2014年02月10日 08:37:13
6楼
看一看教材规范
回复
烦的一比
2014年02月10日 08:40:35
7楼
bj_sly_jxfgs 发表于 2013-12-18 12:04 腹板抗剪净截面PKPM怎么是按照V除以A来算。公式不是要乘1.5吗。你说的1.5是矩形截面换算下来的是1.5吧。
回复
weiyf1951
2015年09月09日 10:07:02
8楼
当然可以做成两排,至于节点板厚度,你按规范算算啊,不要太懒惰哦!一般情况下,是连接梁腹板+2~4mm
回复
luhuajie123
2016年01月21日 00:43:14
9楼
一般情况下,是连接梁腹板+2~4mm