500KV变电站 站用电配电方案分析 小弟有问题请教
姜伯约
姜伯约 Lv.5
2013年12月16日 17:02:49
只看楼主

本帖最后由 jiangwei02 于 2013-12-17 08:44 编辑 500KV变电站的 站用电配电系统。 两路主回路分别带两段母线,中间一个备用回路(备用回路不带负载)。三个进线+两个联络 总共五个框架。 这五个框架之间应该怎么样互为备自投最简单有效?五选三有十种工作模式,详情请看附件! 请前辈给指点下! 小弟先谢谢了!

本帖最后由 jiangwei02 于 2013-12-17 08:44 编辑

500KV变电站的 站用电配电系统。2a35d08bb16ebd4d1e54.rar
75.4 KB
立即下载
免费打赏
掌中兲坣
2013年12月16日 20:00:50
2楼
应该是1ZKK和2ZKK相互备自投吧,然后0ZKK是在1ZKK和2ZKK都不能用的情况下使用吧
回复
wboy8759
2013年12月16日 22:13:33
3楼
#0备用站变是从本站以外的其他变电站引来的电源,#1、#2工作站变是从本站#1、#2主变35kV侧取得的电源,因而0.4kV侧备自投的原则是要 避免三个电源发生相互间非同期并网,即:
1、决不能发生0#站变与#1站变并网供电,或者0#站变与#2站变并网供电,或者0#站变与#1、#2站变同时并网供电的情况;
2、也不能出现1#站变与#2站变并网供电的情况。
以上禁止模式共有4种,所以只有6种允许的自投联络工作模式。
回复
姜伯约
2013年12月17日 08:38:59
4楼
wboy8759 发表于 2013-12-16 22:13 #0备用站变是从本站以外的其他变电站引来的电源,#1、#2工作站变是从本站#1、#2主变35kV侧取得的电源,因而 …分析的有道理啊。 可是,五选三 ,不会出现0#站变与#1、#2站变同时并网供电的情况;也不会出现1#站变与#2站变并网供电的情况。你下载附件看一下图就 比较清晰。十种我都画出来了。 我排除掉了2种,帮我看下,其他八种当中有哪几种不允许的,并陈述下理由。 辛苦啊!
回复
姜伯约
2013年12月17日 09:58:49
5楼
自己给自己顶个, 期待高手精彩分析!
回复
我还在
2013年12月17日 19:32:57
6楼
:D:D:D:D:D:D:D:D:D
回复
david200901050
2013年12月18日 10:07:34
7楼
谢谢楼主分享!
回复
liu583829685
2013年12月18日 10:11:17
8楼
图123与124是多余的,因为0#下面不带负荷,故图123的3ZKK与图124的4ZKK闭合是无用的;
图234、034与134是一路电源带I和II两段母线的负载,就要求0#、1#与2#的电源都能够单独承载这两段母线所带的负载才可以。
以你所见图013与图024根本就不能用。
回复
姜伯约
2013年12月18日 11:25:14
9楼
liu583829685 发表于 2013-12-18 10:11 图123与124是多余的,因为0#下面不带负荷,故图123的3ZKK与图124的4ZKK闭合是无用的;图234、034与134是一 …哈, 我今天上午也是刚想明白123、124是多余的。 谢谢你的精彩分析啊!那这样我的互锁回路和逻辑备自投 只需要能满足除 123、124、013、024之外的六种情况就行了啊! 忘记说了一点,I II段母线之间还有个联络开关,这个开关设计院要求手动操作,不参与电气互锁。
回复
wxm34331215
2013年12月18日 11:47:53
10楼
谢谢楼主分享!
回复
hnhualaiya700221
2013年12月20日 09:54:07
11楼
不错的资料
回复

相关推荐

APP内打开