本帖最后由 mocatm 于 2013-12-16 16:13 编辑 350米长60T龙门吊基础从中间断了……30米一个伸缩缝段,这个是第四段中间位置。求各位知道一下什么原因?
本帖最后由 mocatm 于 2013-12-16 16:13 编辑
350米长60T龙门吊基础从中间断了……30米一个伸缩缝段,这个是第四段中间位置。求各位知道一下什么原因?
2楼
看样子像是收缩造成的。恰好此截面处埋有一管
回复
3楼
30米一个神缩段有点长哦
回复
4楼
原因无非以下几点,1冬天到了地下水位变化基础沉降了点,拉裂了;2温差大了,温度应力拉裂了;
处理方法:首先观察是不是有继续扩大的趋势,包括裂缝大小变化,顺便抄平看看会不会有沉降差。
如果变化不大,个人觉得问题就没多大,环氧树脂补一补,没啥大事。
回复
5楼
应该是温差
回复
6楼
第四段中间位置可能基础沉降拉裂。还有温度应力裂了。
回复
7楼
裂缝上大下小,貌似是沉降引起的受力裂缝。建议观测裂缝及沉降发展情况再定。
回复
8楼
没有不均匀沉降,就没事
回复
10楼
不错,非常厉害,顶一下。
回复
11楼
温差和基础下沉或者是收缩缝
回复
12楼
可惜了啊 图片还是有些不完全啊