最近在做一个项目,是关于中水回用做消防用水的,中水水源有游泳池排水,雨水还有洗手盆的排水,经膜生物反应器处理后作为消火栓,喷淋和绿化灌溉,送审回来意见说是中水不能做喷淋的水源,我也没找到规范上明确规定说不能做喷淋的水源,不知各位大侠有没有什么好的意见,或者是解决方法,最好给出哪本规范能支持中水做喷淋用水的,谢谢各位大侠!!!
最近在做一个项目,是关于中水回用做消防用水的,中水水源有游泳池排水,雨水还有洗手盆的排水,经膜生物反应器处理后作为消火栓,喷淋和绿化灌溉,送审回来意见说是中水不能做喷淋的水源,我也没找到规范上明确规定说不能做喷淋的水源,不知各位大侠有没有什么好的意见,或者是解决方法,最好给出哪本规范能支持中水做喷淋用水的,谢谢各位大侠!!!
2楼
一般是这样的,中水消火栓是可以的,但喷淋系统,像河水,中水等由于水质的原因,可能会堵喷头,喷规中有规定,
10.1.1 由强制性条文改为非强制性条文。本条在相关规范规定的基础上,对水源提出了“无污染、无腐蚀、无悬浮物”的水质要求,以及保证持续供水时间内用水量的补充规定。
目前我国对自动喷水灭火系统采用的水源及其供水方式有:由给水管网供水;采用消防水池;采用天然水源。
国外自动喷水灭火系统规范中也有类似的规定,例如:原苏联《自动消防设计规范》中自动喷水灭火系统的供水可以是:能够经常保证供给系统所需用水量的区域供水管、城市给水管和工业供水管道;河流、湖泊和池塘;井和自流井。
上面所列举水源水量不足时,必须设消防水池。
英国《自动喷水灭火系统安装规则》规定可采用的水源有:城市给水干管、高位专用水池、重力水箱、自动水泵、压力水罐。
除上述规定外,还要求系统的用水中不能含有可堵塞管道的纤维物或其他悬浮物。
回复
3楼
w-jwei 发表于 2013-12-17 09:14 一般是这样的,中水消火栓是可以的,但喷淋系统,像河水,中水等由于水质的原因,可能会堵喷头,喷规中有规 …恩,对喷淋的水质要求是要比消火栓高出很多,之前没考虑这么多,现在施工图已经出来了,整个消防水池再重新划分出一块做喷淋的水池改动很大,在网上查找有人提议在湿式报警阀组前加过滤器,不知这样是否可以使出水水质达到无污染无腐蚀无悬浮物的要求,还是说没办法,只能重新隔出一块来做喷淋的水池?
回复
4楼
其实是可以的,前提是PH为中性,没有腐蚀性,在进入报警阀前设置过滤器。
回复
5楼
中水不能做喷淋的水源,中水也不应当用于消火栓。中水里面含有多种有害物质,用中水把火灾扑灭后,楼板、墙面都让中水浸泡了。房间里面你还住人吗?怎么消毒?怎么除味?别省这点水。没有意义。消防水池里的水质也应定期检查,确保水质。如需更换,应选择绿地需要浇水的时间,将消防水池里的水浇灌绿地。
回复
6楼
中水不用做喷淋用水,可以用作消火栓
回复
7楼
谢谢各位的回答,最后没办法还是在消防水池里面隔出来一块做喷淋的水池,用市政水
回复
8楼
消防用水为何不可以呢。水质问题那是水处理不合格,泵吸水管加过滤器OK:P
回复
9楼
中水不能用在与人接触的系统中
回复
10楼
:D:D:D:D:D
回复
11楼
中水不可以用作消火栓,救火时,一定情况下,需要用水枪喷水保护消防队员,把中水喷向消防队员,你认为对吗?是在支持消防队员救火吗?没有什么建筑会经常救火。省这个水没意义。
回复