质监站讲标准养护可以委托检测公司做,但是不能委托商混搅拌站做,请问为什么呀?
质监站讲标准养护可以委托检测公司做,但是不能委托商混搅拌站做,请问为什么呀?
2楼
不可以。当然也要看质监站的要求。
回复
3楼
不允许,但各地的标准不同
回复
4楼
绝对不允许
回复
5楼
这是检证取样的要求。
回复
6楼
这个一般都是搅拌站给你做好了 不用委托啊 你每次向混凝土公司报量 到送检期去拿 标好部位 日期 强度等级 再送检 。 但是一定不要被发现了啊 这个明面上不准的 , 要工地实验室做的啊 ,现场你也做点样子就是了 应付下 。
回复
7楼
标准养护试块与商混搅拌站的试块不能混淆,两者条件不同。说得难听一些,由搅拌站到施工现场会不会出现意想不到的问题呢?事实上,若现场混凝土抽检出现问题,这时就会产生不必要的麻烦,其责任问题也会暴露出来。所以还是应该按质监部门的要求来做,不能贪图方便,更不能应付、做样子,因为这关系到混凝土的质量控制与评定。
回复
8楼
鹏波。 发表于 2013-12-16 15:21 这个一般都是搅拌站给你做好了 不用委托啊 你每次向混凝土公司报量 到送检期去拿 标好部位 日期 强度 …那是因为工地没条件或不想用吧……其实工地有个试验室试验员还是有用的。其实标准养护这种事情挺逗的,标准养护刚刚达到标准的话,可想而知同条件养护没准就悬了。
回复
9楼
自己的刀能削自己的把吗?
回复
10楼
arbil1989 发表于 2013-12-16 22:13 那是因为工地没条件或不想用吧……其实工地有个试验室试验员还是有用的。其实标准养护这种事情挺逗的 …不是没条件也不是不想用 , 工地可以具备, 最怕的是自己做出来的试块不合格 你不能保证。实验室就是做做样子而已。 试验员一般大点的公司都有,除了砼试块 还有钢筋 各种材料的送检啊。
回复
11楼
arbil1989 发表于 2013-12-16 22:13 那是因为工地没条件或不想用吧……其实工地有个试验室试验员还是有用的。其实标准养护这种事情挺逗的 …同条件需要有同条件温度记录表 从浇筑后一天的温度开始累加 标准28天送检 同条件需要累加温度达到600度的当天送检 所以,冬季的话 同条件都比28天长。
回复