本人新做四层办工楼,顶层要坡屋面,本来两榀框架,顶层让我把中间柱子取消了,跨度12米,柱子间距3.6米,我梁做500高,请大神指点下这样可行?
本人新做四层办工楼,顶层要坡屋面,本来两榀框架,顶层让我把中间柱子取消了,跨度12米,柱子间距3.6米,我梁做500高,请大神指点下这样可行?
22楼
怎么给你。
回复
23楼
好的,谢谢了。
回复
24楼
为什么要取消柱子呢
回复
25楼
500感觉好悬的说~
回复
26楼
300X1000可以,一般是按平屋项来建模,如果按折梁输入,那跨度就只变为以前的一半了,所以你500的可以算过。
回复
27楼
12m的跨度有点大了,楼主能不能考虑一下做预应力梁的。
回复
28楼
本帖最后由 nimohehe 于 2016-4-13 18:59 编辑
2年前的帖子了。我做了一个15m跨度的坡屋面,采用空间折梁输入计算,梁截面是300x650。两条折梁互相支撑,在屋脊顶部形成负弯矩,可以有效降低梁的挠度和梁底部弯矩。
如果按江湖上有些人的做法,按平屋面建模计算,真的需要1000的梁高。所以要自己有相应的分析能力,判断结果的合理性。
回复
29楼
cksDetailer结构后处理程序
回复
30楼
还是通过计算知道,注意挠度和裂缝计算。
回复
31楼
nimohehe 发表于 2016-4-13 18:58 2年前的帖子了。我做了一个15m跨度的坡屋面,采用空间折梁输入计算,梁截面是300x650。两条折梁互相支撑,在 …棒 现在自己也在做一个10m跨度的坡屋面 梁高500 柱轴线4m。 看了你的回复自己不再疑惑了。因为大部分人都说按平梁来建模 我觉得这样真的没有考虑到斜梁的架立作用 但是毕竟年纪轻没有经验也不敢轻易做决定
回复